Автор Тема: РП-10 кВ  (Прочитано 8080 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РП-10 кВ
« : 06 Липень 2009, 11:11:27 »
Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста, если РП-10 кВ нетиповое, то какое минимальное количество ячеек 10 кВ должно быть? Есть какие-то требования?
За ранее спасибо!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #1 : 06 Липень 2009, 11:22:58 »
Количество ячеек зависит от схемы . Количество вводов , количество отходящих линий , секционирование , трансформаторы собственных нужд , трансформаторы напряжения и т.д. Необходимо учитывать техническое задание и технические условия .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #2 : 06 Липень 2009, 11:31:28 »
В технических условиях написано соорудить РП-10 кВ з трансформаторами необходимой мощности и в необходимом количестве.....запитать от ПС, а потом от РП запитать свои ТП...получаеться, что 2 ввода и 2 отходящие линии, секшионные ячейки и ячейки под ТП......а резерные ячейки 10 кВ должны быть? и если должны, то сколько их надо?......Т.е. ячейки на перспективу....
Спасибо...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #3 : 06 Липень 2009, 11:37:46 »
Необходимость установки резервных ячеек или количество мест под ячейки перспективного развития определяется заказчиком , нормативов под это нет . Требуйте такие данные в письменном виде от заказчика .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #4 : 06 Липень 2009, 11:42:48 »
Спасибо!!!

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #5 : 06 Липень 2009, 12:50:40 »
О резервных ячейка х тоже пишут в техусловиях. Либо установить, либо предусмотреть место. Если в техусловиях не написано, что нужно установить резервные ячейки - то зачем получать задание на их установку у заказчика? небходимо только предусмотреть место под них

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #6 : 06 Липень 2009, 12:58:00 »
 В техусловиях могут задать необходимый резерв для развития определенной территории (города , поселка и т.п.)
Если РП строится на территории предприятия и будет на его балансе , тогда заказчик решает что ему предусматривать на перспективу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #7 : 06 Липень 2009, 13:22:08 »
Объектом является гостиница в 26 этажей.....кроме ТП для електроснабжения гостиницы в ТУ написали построить РП-10 кВ...я так понимаю, что оно должно находиться на территории заказчика......будет ли оно передаваться на баланс Киевэнерго не знаю.....поэтому и спрашиваю про необходимость резервных ячеек......т. е. это должен решить заказчик? Киевэнерго может потребовать этот резерв?
Спасибо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #8 : 06 Липень 2009, 14:27:02 »
Если ТУ выдал Киевэнерго и РП будет на ихнем балансе  а в ТУ непредусматривается  установка резервных ячеек то и в проекте не следует их закладывать . Можно , при наличии свободных площадей , предусмортреть место на перспективу  и соответствующие каналы для двух четырех ячеек .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #9 : 06 Липень 2009, 21:00:35 »
yuli, а какая получилась мощность гостинницы на 26 этажей?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #10 : 10 Липень 2009, 09:18:30 »
4700 кВт :)

Apriorik

  • Гість
Re: РП-10 кВ
« Reply #11 : 21 Липень 2009, 16:17:25 »
Если РП в Киеве - то Киевэнерго требует устанавливать минимум по 5 свободных ячеек на каждой секции. А вообще - необходиом начертить схему и согласовать с Десятником.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП-10 кВ
« Reply #12 : 24 Липень 2009, 16:14:31 »
Цитата: Apriorik
Если РП в Киеве - то Киевэнерго требует устанавливать минимум по 5 свободных ячеек на каждой секции. А вообще - необходиом начертить схему и согласовать с Десятником.
А.С. (который Десятник) требует как правило РП на 22 ячейки.
А если еще будут предусматриваться в нем несколько выносных трансформаторов, то и учет по 10 кВ, а это еще 4 ячейки.
А вообще, из практики общения с ним, могу заметить, что количество резервов нужно каждый раз обсуждать с ним, и он в каждом конкретном случае говорит сколько ему нужно. Я так понимаю, он это говорит исходя из того где, в каком месте располагается будущее РП, и какая там есть перспектива развития. Если же РП - абонентское, и в ближайшее время не будет передаваться на баланс Киевэнерго, то мы ставим 2 резервные ячейки (по 1 на каждой секции), а все остальное помещение - резервные места. Впрочем последнее слово в этом случае все равно остается за заказчиком и его кошельком ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 