для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники)
Звідки взяті такі схеми ?
У випадку перенапруги обмежувач повинен закорочувати на себе струм. При цьому робить він це саме для того щоб зробити КЗ, при якому спрацює електромагнітній розчіплювач автомату до моменту коли струм крізь обмежувач буде більшне ніж максимально допустимий. Саме у таком разі автомат від'єднає споживача.
Якщо не встановлювати автомат то до деякого мементу, поки струм крізь обмежувач буде нижче максимального, обмежувач буде закорочувати, а потім просто згорить, та перегапруга піде до споживача.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрядник в моєму розумінні це резистор з нелінійною характеристикою У випадку перенапруги в колі розрядника виникає струм більший допустимого і наступає пробій розрядника на землю а не на себе, відповідно струми утворюють короткого спричиняють відключення ввідного автомата. Якщо допустимий струм розрядника 5кА а автомата 20А то при появі перенапруг, що спричиняють струми 4кА автомат 20А відмикнеться і ніякого розряду небуде. Чи я помиляюсь?

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Розрядник в моєму розумінні це резистор з нелінійною характеристикою У випадку перенапруги в колі розрядника виникає струм більший допустимого і наступає пробій розрядника на землю а не на себе, відповідно струми утворюють короткого спричиняють відключення ввідного автомата. Якщо допустимий струм розрядника 5кА а автомата 20А то при появі перенапруг, що спричиняють струми 4кА автомат 20А відмикнеться і ніякого розряду небуде. Чи я помиляюсь?
Устройство защиты от преренапряжения может быть на основе варистора (нелинейное сопротивление, меняющееся в зависимости от напряжения) - для ограничения небольшого превышения напряжения. Для ограничения большого превышения напряжения напряжения используется устройство защиты от преренапряжения на основе разрядника (два электрода с установленным рассчетным воздушным зазором.
Сейчас чаще всего используются комбинированные приборы - с варистором, разрядником и даже предохранителем.
Суть их одна и та же - они должны создать величину тока через себя, которая обеспечит отключение автомата или предохранителя установленного перед ними. Защитой от перенапряжения является именно комбинация этих устройств.
Если перенапряжение незначительное - ток через варистор может создавать ток достаточный для отключения теплового расцепителя автомата, или его электромагнитного расцепителя, или срабатывание предохранителя. если перенапряжение значительное - разрядкник создает КЗ - срабатывает электромагнитнвый расцепитель или предохранитель.
В любом случае основная роль защиты на автомате или предохранителе, а устройство защиты от перенапряжения лиш инициирует их срабатывание.
Кроме того - в основном устройства защиты от перенапряжения имеют сменную вставку - это есть предохранитель внутри них который срабатывает при превышении максимального тока (например 5кА).
Так вот автомат или предохранитель в цепи перед Устройством защиты от перенапряжения обязательно должен сработать раньше. Иначе, при сгорании внутреннего предохранителя устройства защиты, оно просто исключается из цепи и все.
Настоящая защита от перенапряжения - это именно комбинация Автомата (предохранителя) с устройством защиты от перенапряжения.

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Якщо допустимий струм розрядника 5кА а автомата 20А то при появі перенапруг, що спричиняють струми 4кА автомат 20А відмикнеться і ніякого розряду небуде. Чи я помиляюсь?
Вы не ошибаетесь - именно в этом и есть суть защиты от перенапряжения - отключить нагрузку в случае перенапряжения.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ви мене не зрозуміли. Автомат 20А це пристрій захиту який Legrand пропонує ставити послідовно в колі розрядника. А ввідний ну наприклад 125А. тобто якщо  наступила перенапруга то 20А вимкнеться, відповідно розірве коло  фаза розрядник земля і ніякого короткого на землю небуде а перенапруги підуть на обладнання.  :(

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Ви мене не зрозуміли. Автомат 20А це пристрій захиту який Legrand пропонує ставити послідовно в колі розрядника. А ввідний ну наприклад 125А. тобто якщо  наступила перенапруга то 20А вимкнеться, відповідно розірве коло  фаза розрядник земля і ніякого короткого на землю небуде а перенапруги підуть на обладнання.  :(
Мені здається десь тут помилка - не може всановлюватись автомат послідовно в колі розрядника. Це не має ніякого сенсу.
Може вони мають на увазі що посідовно це спочатку автомат, потім пристрій захисту а вже потім навантаження?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо вам неважко подивіться ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У  приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Якщо вам неважко подивіться ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У  приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником
Прочитал, там все правильно если учесть что в щите 2 на вводе стоит автомат защиты.
По поводу защитного устройства F там тоже все правильно, но обычно это предохранитель плавкий от 5 до ???кА.
Обычно сейчас защита от перенапряжения имеет такой встроенный сменный предохранитель.
И все-таки думаю что Легранд имел ввиду не эту защиту F а автомат в линии перед защитой от перенапряжения (на тех рисунках под номером 7)
Не понимаю почему в первом рисунке этого приложения забыли нарисовать "7 -устройство защитного автоматического выключения питания". По-моему это ошибка, или оно должно быть в щите 1.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не можу зрозуміти ,якщо навіть запобіжники то що вони мають захистити і від чого. Якщо розрядник то по своєму призначенню пристрій який повинен створити штучне коротке замикання на землю, то від чого йогомає захистити запобіжник, чи автомат

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Я не можу зрозуміти ,якщо навіть запобіжники то що вони мають захистити і від чого. Якщо розрядник то по своєму призначенню пристрій який повинен створити штучне коротке замикання на землю, то від чого йогомає захистити запобіжник, чи автомат
Від дуже великих струмів КЗ які можуть привести до займання всередені - це стосовно запобіжника F і в ніякому разі не автомат!

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але в моєму розумінні струм короткого повинен спровокувати відімкнення ввідного автомата, і відповідно ділянки яка піддається впливу перенапруг і чим бльший буде струм КЗ тим швидше відімкнеться ввідний. А при ситуації яку описуєте ви запобіжник спрацює "врятувавши" ОПН від струмів КЗ, і тоді КЗ виникне на обладнанні. :-[

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Ограничители импульсных пренапряжений выполняют функцию отвода импульсов на систему заземления. Причем после его прохождения и если этот импульс был в пределах его расчетных характеристик ОПН прерывает установившееся после этого устойчивое КЗ своими силами (если это варистор то меняет свое сопротивление)
2) Автоматы и предохранители (большинство производителей именно последние рекомендует) не реагируют на КЗ во время отрабатывания ОПН (так как время срабатывания и прохождения импульса очень мало доли секунды) А служат эти аппараты для того что бы если импульс перенапряжения будет превышать номинальные параметры ОПН то он отработает но выйдет из строя и установившееся уже обычное КЗ обесточит весь объект за счет срабатывания вводного коммутирующего аппарата. Эти же преды или автомат в цепи ОПН номиналом ниже и должны по селективности отработать раньше.

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Але в моєму розумінні струм короткого повинен спровокувати відімкнення ввідного автомата, і відповідно ділянки яка піддається впливу перенапруг і чим бльший буде струм КЗ тим швидше відімкнеться ввідний. А при ситуації яку описуєте ви запобіжник спрацює "врятувавши" ОПН від струмів КЗ, і тоді КЗ виникне на обладнанні. :-[
Ну не совсем так. Этот предохранитель рассчитан на наихудший случай, когда уже все отказало - автомат и пр. Он защищает не ОПН а щит в котором тот установлен от выделяемой энергии при КЗ более Х кА. ОПН устанавливается ведь в щите. Есть разрядники наружные (даже с отводом избыточного давления) для систем заземления - если разряд будет больше чем макс. ток ОПН - тогда сгорит предохранитель ОПН и разряд будет на наружном разряднике, если убрать предохранитель - разряд будет в щите с ОПНами и бах-бабах  :o и т.д.
« Останнє редагування: 30 Листопад 2010, 11:52:06 від Kapilin »

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда импульс перенапряжения достигает разрядника, между его пластинами возникает электрическая дуга, через которую фаза замыкается на землю. А вот если эти пластины спекутся во время прохождения разряда молнии, тогда это будет уже КЗ и вышестоящий предохранитель перегорит. (Информация из каталога "ABB")

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Существуют комбинированные устройства
инфо по ссылке