Линия ВЛ-0,4 кВ протянута проводом АС-95, опоры ж/б. Необходимо установить ограничители перенапряжения (ОПН) на опоре... Подскажите, какой тип ОПНов более приемлем, и нет ли типового проекта на 0,4 кВ по монтажу ОПНов?! Допускается ли совместное использование контура заземленя для ОПН и повторного заземления нуля на опоре?

Сколько искал, вечно натыкаюсь на 6-35 кВ
Заранее благодарю!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
2.4.38     У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приєднувати до РЕN-провідника. Крім того, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю? на ноль мы ОПН не ставим?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да в нормах говориться о фазных проводниках. Я ставил в проекте 4 шт., как на фазах так и на нуле. Принятое кол-во ограничителей перенапряжений - 4шт, является конструкторским решением, обеспечивает безопасность по отношению к электрооборудованию от набегающих с линии волн грозовых перенапряжений как в фазных так и в нулевых проводников.
Р.S. в типовом проекте 14618.06 - ЕМ лист 22 - при переходе ВЛ и ВЛИ устанавливается 4шт огр.перенапряжения.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типового по монтажу ОПН на 0,4 кВ не встречал. Мне интересно: в Украине сети 0,4 кВ можно выполнять проводом АС?  ??? В России сети 0,4 кВ выполняют СИПом (или кабелем, в общем АС-кой нельзя). А по что касаемо размещение ОПН - я ограничиваюсь фазными проводами.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю? на ноль мы ОПН не ставим?
А какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали . Ведь принцып работы ОПН - переток сверхтоков через варисторы в землю , а нуль и так заземлен .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали . Ведь принцып работы ОПН - переток сверхтоков через варисторы в землю , а нуль и так заземлен .
действительно, Вы правы! спасибо за ответ!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теж неодноразово зустрічав
Цитата: Sergey U.
кол-во ограничителей перенапряжений - 4шт, является конструкторским решением

Хоча і не дуже розумію
Цитата: Roman3R
какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали
(якщо мова про ПЛ-0,4кВ)

Стосовно захисту від імпульсних перенапруг ел.обладнання розпод.мереж до 1000В, то наявність (необхідність) ОПН в нульовому провіднику залежить від системи заземлення. Для прикладу http://www.hakel.ru/info.phtml?id=15&type=1&type1=1&type2=2&type3=2
Там можна і схеми підключення подивитись.


Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет всем. Линия 0,38 кВ выполненная проводом АС, на опоре имеется абонентское ответвление (выполненное проводом СИП 4 2х16). На этой же опоре установлен ОПН (LVA-280B-C-L, TYCO). У меня делема. Я не уверен, что при установке ОПН прокалывающий зажим проколол (или достаточно хорошо проколол) изолированный гибкий адаптер. Т.е. нет уверенности, что ОПН сработает в ситуации, когда ему собственно надо будет сработать. Подскажите пожалуйста как проверить надежность установки ОПН?
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

gerel

  • Гість
Привет всем.Catalogy Tyco посмотри, там найдешь

shef.11

  • Гість
Как защитить оборудование от перенапряжений в сети 0,4 кВ у потребителя.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как защитить оборудование от перенапряжений в сети 0,4 кВ у потребителя.

К примеру с помощью данных ограничителей - http://www.kip34.ru/var/pdf/4619.pdf
а вот и рекомендации по установке - http://www.enelco.ru/productions/etc/epu/instr.htm
http://www.problemaemc.narod.ru/emp_opn.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для голых проводов мы продаем по Украине следующие типы ОПНп:

1) Производства Полимер-Аппарат (Санкт-Петербург): http://www.polymer-apparat.ru/articles/production/2/
2) Производство НПО Дельта (Санкт- Петербург): http://baltenergo.spb.ru/opnp-022-066.php
3) Раньше еще торговали производства ЗАО Эвна (Кизилюрт).
Еще, ОПНп-0,38 освоила Таврида-Электрик.

По вопросу выбора ОПНп есть только одна методичка Позитрона. Возможно, она поможет. Также, во вложении, РЭ на некоторые типы ОПНп 0,38 для голых проводов.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поясніть будь-ласка для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники). Наприклад Uн розрядника = 380В Ірозряду розрядника =5кА, а для його захисту, встановлюється за рекомендацією виробника автоматичний вимикач 20А. Від чого він має захистити той розрядник

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники)
Звідки взяті такі схеми ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З каталога Legrand,  а також в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У  приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником

 