Коллеги, я немного запутался, что мы обсуждаем, в чем проблема? Давайте начнем сначала

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Норми встановлюють основні положення та вимоги до об'ємно-планувальних рішень, а також до інженерного обладнання автостоянок і гаражів, які призначені для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів (далі автомобілів) з двигунами, що працюють на бензині та дизельному паливі.
Норми не поширюються на будинки, споруди та приміщення для зберігання легкових автомобілів з двигунами, що працюють на стисненому природному газі
(СПГ) та зрідженому вуглеводневому газі (ЗВГ), автобусів і вантажних автомобілів, проектування яких здійснюється згідно з вимогами ВСН 01, ВНТП-СГіП-46-16 та
інших нормативних документів.
Рішення, які не передбачені даними Нормами або вимушені відхилення від них, допускається приймати з урахуванням відповідних обґрунтувань за узгодженням з
відповідними органами державного нагляду та замовника.
Про электрокары - ни слова, но из вышесказаного получается, что авто на СПГ нельзя оставлять в паркингах
Електропостачання та електрообладнання гаражів
8.41 Електропостачання та електрообладнання гаражів повинні проектуватися відповідно до вимог ДБН В.2.5-23, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32 і цих Норм.
Ни один из вышеперечисленных документов не запрещает установку зарядных устройств, розеток или другого электрооборудования в паркингах. Эти документы регламентируют требования к оборудованию которое устанавливается в пожароопасных зонах.
Единственным перепятствием для установки зарядных устройств может быть
VII. Вимоги пожежної безпеки під час зберігання КТЗ (колісно-транспортних засобів)
6. У місцях зберігання КТЗ не допускається:
7) заряджати акумулятори безпосередньо на КТЗ;
но т.к. паркинги в жилых и общественных зданиях не относятся к АТП, а запрет касался в основном старых АКБ с электролитом, то данный вопрос должен решатся при написании концепции разделов противопожарных разделов
Рішення, які не передбачені даними Нормами або вимушені відхилення від них, допускається приймати з урахуванням відповідних обґрунтувань за узгодженням з
відповідними органами державного нагляду та замовника.