Автор Тема: Разъяснение по ДБН В.2.5-56  (Прочитано 2961 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« : 15 Березень 2019, 14:04:17 »
Может кто получал разъяснение по применению п. 8.1.14  ДБН В.2.5-56, а именно " Не підлягають обладнанню АСПГ приміщення: в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В; насосних станцій водопостачання та бойлерних;" т.е. если приточная венткамера обслуживает помещение категории А, Б та В она автоматически должна защищаться АСПГ, такой вывод следует из этого пункта вроде. И  соответсвенно поглащается требование п.п. в) 7.2.23 о сигнализации, ведь установка пожаротушения должна и выполнять функцию обнаружения пожара. Т.е. в здании есть помещение категории "А" площадью меньше 300 м.кв. по приложению А необходима сигнализация, а по 8.1.14 получается в приточной камере категории "Д" необходимо делать пожаротушение. Ну не заморочка?

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #1 : 25 Березень 2019, 11:03:13 »

Слишком намудрили, ИМХО. Сказано что точно не подлежит пожаротушению, но не исключает тушение в остальных помещениях. А дальше на усмотрение проектной организации

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #2 : 25 Березень 2019, 11:54:40 »
п. 8.1.14  ДБН В.2.5-56, а именно " Не підлягають обладнанню АСПГ приміщення: в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В; насосних станцій водопостачання та бойлерних;"
П.8.1.14 говорит о том, что тушить не надо, если у вас, например, подлежит тушению все здание ("Все помещения").

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #3 : 25 Березень 2019, 12:11:02 »
П.8.1.14 говорит о том, что тушить не надо, если у вас, например, подлежит тушению все здание
В том то и дело, приточная камера обслуживет помещение категории "А", если следовать букве 8.1.14 то получается "не тушить" нельзя. Я понимаю казус ситуации, но по букве ДБН :wall: :slap: "не підлягає" если не обслуживают помещения категории  А, Б и В, а если обслуживает, то получается "підлягає". Я поэтому и обратился к форумчанам, может у кого есть разъяснение по этому пункту.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #4 : 25 Березень 2019, 12:18:20 »
В том то и дело, приточная камера обслуживет помещение категории "А", если следовать букве 8.1.14 то получается "не тушить" нельзя.
Нет, это не следование букве, а переворачивание буквы.
Буква п.8.1.14 говорит о том, чего тушить НЕ надо.
А о том, что тушить НАДО, говорит Таблица А. Если в таблице А написано, что НАДО тушить "все помещения", то вступает в действие п.8.1.14, который показывает исключения из этого "все".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #5 : 25 Березень 2019, 12:21:28 »
Т.е. в здании есть помещение категории "А" площадью меньше 300 м.кв. по приложению А необходима сигнализация
Это какой пункт Таблицы А, п.13.2.1?

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #6 : 25 Березень 2019, 12:41:58 »
п. 7.1 таблицы А.2

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #7 : 25 Березень 2019, 13:33:43 »
п. 7.1 таблицы А.2
Ну так это вообще требования к отдельным помещениям. К помещению А более 300м2 есть требование тушить. Требования тушить приточку такого помещения нет нигде.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #8 : 25 Березень 2019, 14:46:20 »
Требования тушить приточку такого помещения нет нигде.
читаем "п. 8.1.14 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АСПГ приміщення: в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В;" т.е. если приточная камера не обслуживает производственное и складское помещение категории А, Б и В АСПГ не надо, но наступает ситуация когда она обслуживает производственное помещение категории А, Б или В и следовательно не попадает под действие 8.1.14 и получается АСПГ выплывает. мало того есть подобный пунк и в сигнализации "п.7.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС приміщення:в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В". Какими системами защищать приточные венткамеры? Толкования о которых говорите Вы мне понятны, но было бы как в СП 5.13330 " А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б)" никаких бы побочных толкований не возникло. А так формально если не попадает под п.8.1.14 то надо тушить. Или попадется эксперт попробуйте убедить без разъяснения. А получать его времени , как всегда, нет надо проект делать. Так что наверное лучше перебдеть, чем недобдеть. Спасибо за ответ.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъяснение по ДБН В.2.5-56
« Reply #9 : 25 Березень 2019, 16:07:19 »
но наступает ситуация когда она обслуживает производственное помещение категории А, Б или В и следовательно не попадает под действие 8.1.14
И получается, всплывает перечень из Таблиц А.1 и А.2. Больше ничего не получается.

Но решение ваше, боитесь не тушить - тушите.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю