Автор Тема: Молниезащита с помощью троса  (Прочитано 3550 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте есть 2 стержневых молниеприемника, между которыми натянут трос. Трос защищает площадку на высокой отметке, которую не защищают стержни. Вопрос в следующем:нужно разрисовать узел крепления троса к стержню (желательно с ссылкой на типовой). Нужно также присоединение перемычки для непрерывности электрической связи. У кого что есть, помогите словом и чертежом. Заранее спасибо.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #1 : 03 Липень 2009, 11:05:00 »
Может подойдет чертеж неизолированого крапления троса для ВЛ 35-220 кВ?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #2 : 03 Липень 2009, 11:28:44 »
Я думаю, что обычный молниеприемный стержень не сможет выдержать трос  :'(
Уж слишком большое будет тяжение.
Входите тесными вратами

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #3 : 03 Липень 2009, 11:39:19 »
Цитата: Electric
между которыми натянут трос
? ??? Трос 35 мм2
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #4 : 03 Липень 2009, 11:53:01 »
35 кв.мм это если медь.
сталь - 50 кв.мм, алюминий - 70.
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #5 : 03 Липень 2009, 12:07:13 »
Цитата: Electric
Трос защищает площадку на высокой отметке, которую не защищают стержни
А что, площадка большая/протяженная? Может проще для её защиты, поставить ещё один стержень?
я знаю не все, а только половину

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #6 : 03 Липень 2009, 12:07:44 »
Цитата: AleksandrPol
Я думаю, что обычный молниеприемный стержень не сможет выдержать трос  
Уж слишком большое будет тяжение.
AleksandrPol, стержень -это ж/б-опора, к которой крепится несколько труб разного сечения, т.е стержень-это наборная конструкция. Она трос выдержит, вопрос не в этом. Кстати заказчик согласен крепить с помощью ПГН(как для воздушки), может кто-нибудь даст мне этот узел? Всем спасибо за обсуждение.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #7 : 03 Липень 2009, 12:11:14 »
Цитата: Electrician
А что, площадка большая/протяженная? Может проще для её защиты, поставить ещё один стержень?
Electrician, площадка -это промышленный технологический переход на высоте 10м. Стержень еще один поставить нельзя по технологии. Трос нужен для защиты людей на технолог. площадке во время грозы (высота площадки+2м). По-другому не получается.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #8 : 03 Липень 2009, 12:38:40 »
Цитата: Electric
это промышленный технологический переход на высоте 10м
понятно, протяженный объект, его в любом случае, стержнем защищать сложно. А вот еще вариант защиты (фантазия на тему, поскольку принято решение защищать тросом) - закрыть переход металлической клеткой на всем протяжении, перила там ведь наверно есть? на них укрепить клетку, получится такой себе экранированный переход-клетка Фарадея. Вариант конечно более металло- и трудоемкий, по сравнению с тросом. В общем - фантазия  :)
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #9 : 03 Липень 2009, 13:10:17 »
Цитата: Electrician
закрыть переход металлической клеткой на всем протяжении, перила там ведь наверно есть? на них укрепить клетку, получится такой себе экранированный переход-клетка Фарадея. Вариант конечно более металло- и трудоемкий, по сравнению с тросом. В общем - фантазия
Ни фига себе ты замутил, тебя случаем  ни Никола Тесла в реале зовут ?  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #10 : 03 Липень 2009, 13:14:11 »
Цитата: NeON2K
тебя случаем  ни Никола Тесла в реале зовут
нет  :-[, но Николаевич я  :)
я знаю не все, а только половину

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #11 : 03 Липень 2009, 14:44:27 »
Отраслевые типовые материалы для проектирования
"Изолирующие подвески ВЛ 35-750кВ с полимерными изоляторами"
http://www.tipovoy-proekt.ru/35kv.html с использованием ПГН нет но есть с ПГГ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю