Перке, значит для котельных (не подвальных, а всех остальных) на данный момент не требуется прокладка кабелей ШС в трубах в помещении котельной. Есть только желание сделать проект исходя из понимания физики процессов и косвенных доводов, основанных на ещё неутвержденных или не относящиеся к данному случаю тербованиях норм. Эти нормы, к слову, могут ещё сколько угодно меняться перед утверждением (не факт что и указанный Вами пункт останется таким, как он был процитирован; примеров тому масса). В момент проектирования имеют силу только нормативы, действующие на данный момент, а не будущие или прошлые (как, к примеру, в случае с сертификатами на применяемое оборудование).
Пункт п.4.6.7. НПАОП-а касается только освещения и вентиляции.
К п.4.5.13 (третий абзац) возможно притянуть котельную, размерами большими чем ~ 5мх10м (как пример - котлы у стены), и то в том случае, если в её помещении за пределами 5-ти метрового радиуса есть на газопроводе фланцы (там 3 метра, хоть это требование так же спорное потому, что для внешних установок). И, кстати, можно ли к этому абзацу отнести котел? Там скорее печи описаны... Ну, не большая разница. Не отрицаю. Технологам виднее.
Я понимаю Вашу позицию. Если вы проектировали АСПС котельной и приняли решение о прокладке ШС так как пишете, то не можете теперь просто отказаться от своего решения. Тем более, что ничего не нарушили. "Превышение требований норм не есть их нарушением"©, как тут где-то уже писали.
У меня нет однозначной позиции относительно вопроса прокладки в трубах. В дискуссии принял сторону безтрубной прокладки потому, что противоположная (Ваша в том числе) показалась на тот момент мне недостаточно подтвержденной. А беструбная прокладка (как пока получается) подтверждается нормативами - что есть закон для проектанта (кроме редких частных случаев, решаемых совместно с экспертными и инспектирующими организациями).
sbal, приведенные мной ссылки скорее свидетельство моей не эрудиции (спасибо Вам на добром слове

), а желания разобрать вопрос как можно подробнее. На основании только косвенных размышленый я бы не рискнул проектировать такую серьезную и недешевую систему, как АСПС. И никому бы не посоветовал. Но тут уж каждый сам себе хозяин, это точно.
Никаких "наездов" на Перке не было. Вам показалось. Потому что я ответил на неудачно брошенную им фразу в мою сторону, которую Вы так же любите иногда адресовать оппоненту, не согласного с вашей позицией (не всегда конечно, иногда люди действительно не до конца разобрались в вопросе). Но не стоит думать, что все, кому Вы такие фразы адресуете, в физике нули, или думать не умеют. Часто достаточно кратко указать на ошибку и аргументировать в чем именно ошибка.
Про "распушенное эго" - это вообще смешно

. Думаю это было сказано Вами просто на эмоциях.
Не пытаюсь тыкать пальцем в соринки других, или "учить", прости господи. Не поймите меня привратно. Уважаю и Ваш опыт, и Перке. И надеюсь на дальнейшую конструктивную критику и с вашей стороны в том числе. Тем более, что ни в коей мере не хотел никого задеть. Меня интересовал только поднятый мной вопрос. Будет железное доказательство вашей версии - признаю в тот же момент. Или когда введут "ДБН В.2.5-ХХ-ХХХХ Котельні" в том виде - то все вопросы сразу же отпадут сами собой.
На этом небольшой оффтоп заканчиваю, и возвращаться не хочу (просто не хотел оставлять без ответа "наезды" уже на меня).
Предлагаю мир!
P.S.
sbal, почему перл?
" О чём и говорит Ваш пёрл:
Цитата: Protivoves от 08 Февраля 2014, 20:17:29 pm
Отсюда значит, что кабель шлейфа в котельной может прокладываться открыто (в кабель-канале..., "Для каких же случаев тогда написаны пункты 4.8.11 - 4.8.13 ? Тем более в пункте 2 таблицы 4.12 предусмотрена прокладка небронированных
кабелей в коробе даже для зоны
2. Взрывозащита обеспечивается искробезопасной цепью.
Не понимаю в чем логическая неувязка высказанной мной мысли.
P.S.S. Извините что так много текста. Вредная привычка.