Автор Тема: Щит собственных нужд в ТП  (Прочитано 2587 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит собственных нужд в ТП
« : 06 Березень 2019, 10:50:25 »
Добрый день. Есть ТУ, в которых граница балансовой принадлежности находится в РУ-10 кВ. Получается, что РУ-10 кВ будет на балансе Киевэнерго, а трансформаторы и РУ-0,4 кВ - на балансе заказчика.  Нужно ли в ТП ставить два щита собственных нужд - один в РУ-10 кВ, а другой в РУ-0,4 кВ каждый со своим техническим учетом или можно поставить один щит, как в обычной ТП? Спасибо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #1 : 06 Березень 2019, 11:23:50 »
Коммерческий учет у Вас где стоит? в ячейках РУ-10 кВ питания тр-ров?
тогда, если у Вас нет отдельного маленького ТСН-а для РУ-10 кВ, то следовательно Ваш ЩСН (10 кВ) запитан от РУ-0,4 кВ и в нем (ЩСН 10 кВ) должен быть учет, причем коммерческий. А на РУ-0,4 кВ будет свой ЩСН, но, поскольку он уже после коммерческого учета, то в принципе в нем учет можно и не ставить, но при желании, можно и поставить - на усмотрение абонента.

Некоторые ставят в РУ-10 кВ отдельную ячейку (ячейки) с небольшими ТСН-ами (10-25 кВА) и тогда ЩСН (10 кВ) запитывается от них, и тогда учет в нем уже будет просто техническим.
В Вашем же случае поскольку от ЩСН-а 10 кВ будет питаться только освещение в РУ-10 кВ, то может быть есть смысл поставить в одной из ячеек однофазный трансформатор ОЛСП и с него взять уже СН для РУ-10 кВ, чтоб не связываться с абонентом. Но это нужно обсудить с РЭС-ом
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #2 : 06 Березень 2019, 11:46:20 »
Комерческий учет поставили не в РУ-10 кВ, а на вводах трансформаторов в РУ-0,4 кВ. Мало очень места и поэтому выбрали компактную КТПБ (бетонную). Там РУ-10 кВ стандартная - линейные ячейки, трансформаторная и секционирование.
ШСН в части РУ-10 кВ питается от РУ-0,4, но до коммерческого учета, а ШСН в части заказчика запитан после коммерческого учета. То есть в ШСН в части заказчика можно и не ставить техучет? Пропустит так энергосбыт или все-така во всех ШСН надо ставить учет?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #3 : 06 Березень 2019, 11:48:22 »
а почему, если ЩСН (10 кВ) питается от РУ-0,4 кВ, то учет в нем должен быть коммерческим. Это ж учет Киевэнерго hmmmm

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #4 : 06 Березень 2019, 16:19:22 »
ШСН в части РУ-10 кВ питается от РУ-0,4, но до коммерческого учета,
В таком случае учет в ЩСН (10) будет техническим, а вот к учету в ЩСН (0,4) Энергосбыт отношения не имеет, поскольку он стоит После ком. учета.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #5 : 07 Березень 2019, 12:34:04 »
Может кто-то сталкивался с таким - мы применяем КТПБ (бетонную), у нее есть стандартные габариты помещений РУ-10, РУ-0,4 и камер трансформаторов. Так как мало места на площадке, то приняли эту КТПБ. Но из-за того, что РУ-10 на балансе Киевэнерго, а остальное на балансе заказчика, появляется два щита собственных нужд. Но в помещении РУ-10 негде повесить этот ЩСН и щит охранной сигнализации. Может можно их повесить снаружи или какие могут быть варианты установки этих щитов? Во вложении эти щиты обведены красным
« Останнє редагування: 07 Березень 2019, 12:48:21 від yuli »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #6 : 07 Березень 2019, 12:59:05 »
yuli, Так озадачьте завод этим вопросом. Вам нужно эти щиты повесить в РУ-10 кВ. дайте им габариты, и пусть думают. может быть сдвинут перегородку в сторону РУ-0,4 кВ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит собственных нужд в ТП
« Reply #7 : 07 Березень 2019, 13:03:49 »
я тоже предлагала сдвинуть перегородку, не соглашаются. я так понимаю стройчасть под эту бетонную КТП сделана, а переделывать стройчасть не хотят. Может можно его все-таки на фасаде повесить

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю