Автор Тема: Расчет нагрузок по ДБН  (Прочитано 24757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #90 : 29 Червень 2010, 22:56:54 »
Цитата: Generator
Да и на вытяжные вентиляторы Cos fi сильно занижен
В барнушке любого маломощного канальника в первую очередь мы увидим кондёр, так что Cosинусом fi=0,65 или 0,75 там и не пахнет, надобно брать 0,92-0,95 не меньше ИМХО.
спасибо, проверю все коэф. мощности.
Цитата: hi_tech
Простая сумма Рр на группах не даст Рр на вводе.
В табл. просуммированы только номинальные нагрузки
Интересует порядок расчета расчетной нагрузки на вводе (всей) по ДБН ...2003

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #91 : 29 Червень 2010, 23:26:26 »
Ах да, не заметил что номинальная. Смутил суммарный номинальный ток наверное, какой смысл в нем?
Сумма всех номинальных мощностей даст установленную мощность.
Считайте на каждой группе расчетную мощность с учетом коэффициента спроса, а уже потом реактивную мощность если надо, полную мощность и расчетный ток на группе. В любом случае он (расчетный ток) нужен.
Зная все установленные мощности, группируем их как Ру.осв. Ру.сил. Ру.хол.
Далее находим необходимые коэффициенты спроса. Здесь возникнут проблемы. Т.к. если с Ксп для освещения и Ксп для холодильных машин более-менее ясно (табл. 4.6 и 4.10), то с силовым придется помучаться. Я считаю Ррсил на вводе как сумму расчетных мощностей разных групп потребителей согласно таблице 4.8, т.е. Рр.сил. = РрТХ + Рркомпьютеров + Ррсант.оборудования (без учета холодильных установок систем кондиционирования). Я еще не понял, что такое "Електронавантажувач". Тут еще ДБН формулой 15 вводит коррективы, как коэффициент 0.6 к Ррсант...
Зная Рросв, Ррсил и Ррхол по формуле 16 и таблице 4.12 определяем общую расчетную активную нагрузку, аналогично реактивную, затем получим коэф. мощности и расчетный ток на вводе.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #92 : 12 Серпень 2010, 10:02:53 »
Заглянул в ДБН2003, заглянул в ДБН2010. Как думаете магазин "секондхенда" может потреблять 140 Вт/м2?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #93 : 12 Серпень 2010, 10:20:36 »
Бригадир, с электроотоплением, электробойлером, стиралкой и гладилкой для подготовки товара к продаже - да :)
Вообще эти нагрузки настолько условны, а понятие промтоварных магазинов столь обширно, что эта таблица так и останется ориентировочной...

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #94 : 20 Вересень 2010, 17:12:44 »
Есть небольшая проблема с турецким проектом. Есть расчет нагрузок в таблице. Нужно расчитать Pр. В турецком проекте они использую понятие - требуемая мощность, по которой выбирают расчетные аппараты - это фактически та же установленная. Возник вопрос о расчетной мощности на каждой питающей линии и на питающем щинопроводе. К шинопроводу присоедены 7 линий питающих. 5 щитов есть в прилагаемой таблице+чиллер на 786 кВт и еще еще панель технологического обогрева на 60 кВт, их расчетную мощность принимаем равной установленной. В exele приведен расчет , который выполняла не я . И теперь у меня возникли большие сомнения. и заказчик просит уменьшить мощность :-[ помогите, плиз :( схему ГРЩ прилагаю.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #95 : 20 Вересень 2010, 20:44:40 »
Анастасия, загляни сюда http://eom.com.ua/index.php/topic,127.15.html

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #96 : 03 Червень 2011, 10:39:07 »
Комрады, не хочу дублировать тему. Потому спрошу тут.
Поделитесь информацией, если нужно получать ТУ, а конкретных цифр от смежников нет, то как обсчитать отдельностоящее админздание.
По ДБН-2010 взять 0,055 кВт/м2 - маловато будет. Кто как считает?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #97 : 03 Червень 2011, 10:49:00 »
Андрюха РЗА, http://eom.com.ua/index.php/topic,1468.msg10152.html#msg10152 дебаты про удельные расч.нагрузки админзданий и офисов

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #98 : 09 Вересень 2011, 15:51:14 »
Итак есть жилой дом с квартирами 1 вида, 3 уровня электрификации.
Насколько я понял из ДБНа автоматы на квартиру выбирать из расчета 10кВт на квартиру.
Автоматы в ЩП, если к нему подключены 3 квартиры, выбирать из расчета 10кВт на квартиру или 8,19кВт?
Собственно такая же проблема с расчетом ВРУ.
На одной линии 9 квартир, нагрузка - 4,44кВт, на шине таких линий допустим 4. После шины нагрузку считать как 4,44кВт или 2,44кВт?
Правильно ли я вообще понял п. 3.1-3.6 ДБНа?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #99 : 09 Вересень 2011, 16:17:36 »
Автоматы в ЩП, если к нему подключены 3 квартиры, выбирать из расчета 10кВт на квартиру или 8,19кВт?
Перед счетчиком - пакетник или выключатель нагрузки (если нет требования ограничивать потебляемую мощность, в противном случае автомат по расчетному току одной квартиры (50А)), после счетчика автоматы по току повода (кабеля)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #100 : 14 Листопад 2012, 10:05:58 »
У кого-нибудь есть простенькая программка для расчета нагрузок многоэтажных жилых домов по украинскому ДБН..2010 в зависимости от этажности, лифтов, тип плит и т.п.? Нашел только по русскому СП..

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #101 : 14 Листопад 2012, 23:25:12 »
У кого-нибудь есть простенькая программка для расчета нагрузок многоэтажных жилых домов по украинскому ДБН..2010
http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
но там только в части поквартирных нагрузок, расчет нагрузок лифтов и проч. можно самостоятельно дописать  ;)

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #102 : 12 Лютий 2013, 14:26:53 »
Подскажите, для многоквартирного жилого дома посчитана Рр. Как правильно расчитать "из них потребителей I категории ... кВт"? Просто сумма Рр всех приемников 1кат или как-то хитрее? В ДБНе такого не нашел.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #103 : 12 Лютий 2013, 14:33:37 »
Просто сумма всех приемников 1 кат.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #104 : 12 Лютий 2013, 15:01:11 »
Просто сумма всех приемников 1 кат.
Пожарные насосы и дымоудаление+подпор учитываются в этой сумме?

И еще:

- Отключается ли при пожаре котельная и теплопункт, встроенные в дом?

- Существует ли понятие лифта, работающего при пожаре (для подъема пожарной команды) ? Если да, то по какому документу такой лифт необходимо предусматривать?

 