Жилая многоэтажка (10 этажей, три секции). В каждой квартире предусмотрено по кондиционеру (какому - не известно). В ДБН В.2.5-23-2003 сказано:
4.5 Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю 4.1 і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря (або інших аналогічних за потужністю приладів та комфортного електричного доопалення у межах 7-15 % від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120 Вт на 1 м2 доопалюваної площі).
С другой стороны кондиционер относится к сантехническому оборудованию (или я ошибаюсь?).
Вопрос в том, учитывать ли кондиционер в:
4.11 Розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, приведене до вводу, лінії або шин напругою 0,4 кВ ТП, Рсил визначається за формулою - формула 6, стр.28.
 Если не учту кондиционер в формуле 6 - нагрузки выходят намного меньше чем в проектах, которые я видел, совсем запутался. Пока ничего нет, готовлю опросный лист на получение ТУ.
« Останнє редагування: 15 Лютий 2010, 09:31:55 від Алексей 3 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #61 : 15 Лютий 2010, 09:50:29 »
В ф-лі (6) маються на увазі загальнобудинкові сантехнічні приймачі (типу загальнобудинкові насоси водопостачання, і т.д.)
А побутові кондицінери враховані в питомих електричних розрахункових навантаженнях квартир (п. 4.5)
А розрахункове навантаження житлового будинку в цілому визнач. по ф-лі (9)
« Останнє редагування: 15 Лютий 2010, 09:54:53 від O.S. »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #62 : 15 Лютий 2010, 09:51:56 »
Я в своих проектах брал нагрузку квартиры по ДБН и кондиционеры отдельно не учитывал, согласно п.4.5. Только если это квартиры не 3-вида, там уже надо расчитывать по утановленой мощности с учетом к-та спроса.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #63 : 15 Лютий 2010, 09:54:08 »
я бы не "примешивал" бытовые кондиционеры к силовой нагрузке дома. Только нужно учесть снижение косинуса нагрузки квартир (табл. 4.5 ДБНа)
я знаю не все, а только половину

Алексей 3

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #64 : 15 Лютий 2010, 09:59:00 »
По ходу еще один вопрос. Общая площадь застройки 1.6 га. Необходимо рассчитать мощность наружного освещения жилого микрорайона, может где в нормах есть (удельная нагрузка на кв.м.). По нормированной освещенности можно рассчитать, но это долго. :-[  

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #65 : 15 Лютий 2010, 10:22:53 »
Цитата: Алексей 3
Необходимо рассчитать мощность наружного освещения жилого микрорайона
как говорит по этому поводу "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
РД 34.20.185-94 "2.1.9. Электрические нагрузки наружного освещения улиц и площадей определяются согласно СНиП по естественному и искусственному освещению и Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. "
я знаю не все, а только половину

Марио

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #66 : 19 Травень 2010, 08:11:14 »
где эти нормативные документы? >:(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #67 : 19 Травень 2010, 10:08:27 »
где эти нормативные документы? >:(
конкретно, товарисч :)
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #68 : 19 Травень 2010, 12:11:45 »
где эти нормативные документы? >:(

вот это подход!.... :)
звиняйте, уважаемый, забыли для Вас скачать.... ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #69 : 01 Червень 2010, 16:45:09 »
Комрады, а кто сталкивался с расчетом нагрузок с учетом ночного и дневного режима работы отдельных потребителей?
Есть ли где-то указания что должно 100% работать только ночью, что частично, а что только днем?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #70 : 01 Червень 2010, 16:50:38 »
Андрюха РЗА, это зависит от технологического процесса предприятия - и в наше время, боюсь, все Советские указания не актуальны  :'(
узнавай у технологов - скока смен, что работает и удачи!  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #71 : 01 Червень 2010, 16:54:24 »
тут не предприятие, тут "типа офис" :)
с сауной, котлом, кондерами, холодильниками, антиобледенением и пр. фигней.
Мы просто посчитали как обычно - все скопом, а на нас в Киевнегро наехали - типа вы что совсем дикие в новых правилах присоединения для расчета двухзонного тарифа нужно разбить на день/ночь. Вот теперь сидим репу чешем :)
« Останнє редагування: 01 Червень 2010, 16:56:10 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #72 : 01 Червень 2010, 16:57:34 »
Цитата: Андрюха РЗА
котлом, кондерами, холодильниками, антиобледенением
- 100%

Цитата: Андрюха РЗА
сауна
с заказчика бери письмо скока работать будет, хотя, не скажет ведь - бери 100%


Цитата: Андрюха РЗА
пр. фигней.
- так же, по обстоятельствам  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #73 : 01 Червень 2010, 16:58:48 »
компы - не будут работать, это ясно, ну и так далее - каждую нагрузку - освещение и пр.......
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #74 : 01 Червень 2010, 17:02:28 »
Цитата: Андрюха РЗА
для расчета двухзонного тарифа
- электрокотел накопительный?? иначе смысл в двухзонном тарифе...
если да, то котел накопительного типа (ночью греет воду, днем отдает - для водоснабжения) или просто на отопление? :-[.
« Останнє редагування: 01 Червень 2010, 17:26:03 від Андрійка »

 