Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #30 : 22 Січень 2010, 16:15:52 »
Цитата: Алексей 3
Р=Р1+Р2?
нет конечно, как пример:
2 ввода, нагрузка 6 квартир, по три квартиры на ввод - 3*9,83=29,49 кВт (2*29,49=58,98 кВт)
авария, на одном вводе все 6 квартир - 6*6,67=40,02 кВт
цифры взяты из табл. 4.1 ДБНа
я знаю не все, а только половину

Алексей 3

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #31 : 22 Січень 2010, 16:25:50 »
Понял, вопрос отпадает :)

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #32 : 27 Січень 2010, 16:23:55 »
Вот смотрю проект смежников и понять не могу, что это за естественный средневзвешенный коэффициент мощности, откуда он берется:


2. Мероприятия по повышению коэффициента мощности
    Коэффициент мощности принят по обьекту tgφ2=0.203  (cosφ=0.98) в соответствии с п.4.37 ДБН В2.5-23-2003.
   Естественный средневзвешенный коэффициент мощности составляет cosφ1=0.91 (tgφ1=0.462).
   Максимальное потребление активной мощности составляет Рр=50.0 кВт.
  Тогда Qр=Рр •( tgφ1- tgφ2)=50.0 •(0.462 - 0.203)=12.95 кВАр.
  Ввиду малой величины компенсация реактивной мощности не предусматривается.

Что это за Qр - которую нужно компенсировать, как я понимаю. А что тогда Qр=Рр •tgφ2?
« Останнє редагування: 27 Січень 2010, 19:24:33 від Андрійка »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #33 : 27 Січень 2010, 16:40:54 »
Цитата: Андрійка
Qр=Рр •tgφ2
- реактивная мощность, которая была бы в сети, питающей  объект, если бы ты проектными решениями достиг
Цитата: Андрійка
cosφ=0.98
Цитата: Андрійка
12.95 кВАр
- мощность конденсаторной батареи для компенсации выдаваемой в сеть реактивки до нормативных значений

по Российским нормам компенсации реакт. мощности в данном случае  не требуется  :)


Цитата: Андрійка
это за есстественный средневзвешенный коэффициент мощности, откуда он берется:
- на шинах щита: суммарная расчетная номинальная активная мощность всех групп; суммарный ток всех групп -; суммарная гоминальная полная мощность всех групп; и расчитываешь средневзвешенный  cosφ по всем известной формуле  cosφ= Рном/Sном (спасибо за указание на ошибку Андрiйке:) ;)
« Останнє редагування: 10 Лютий 2010, 08:27:27 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #34 : 27 Січень 2010, 16:43:42 »
Спасибо, понял :)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #35 : 27 Січень 2010, 16:49:45 »
Цитата: Андрійка
Ввиду малой величины компенсация реактивной мощности не предусматривается


Стосовно величини компенсованої реакт. потужності дещо див. тут  http://eom.com.ua/index.php/topic,3966.msg25942.html#msg25942

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #36 : 27 Січень 2010, 16:51:24 »
38-е спасибо от меня

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #37 : 27 Січень 2010, 16:56:21 »
Quote (selected)
Стосовно величини компенсованої реакт. потужності дещо див. тут  http://eom.com.ua/index.php/topic,3966.msg25942.html#msg25942


Я читав) Таке жахіття :D...Інтегральний ефект, норма рентабельності, шалені фoрмули...Хто б прогу написав для розрахунків по цьому документу...тому пам"ятник зразу
« Останнє редагування: 27 Січень 2010, 17:38:29 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #38 : 27 Січень 2010, 17:01:16 »
вы че - прикалываетесь? какая прога... в ТУ сети дают требуемый ими
Цитата: Андрійка
tgφ2  (cosφ)
и по простейшей формуле считаете мощность конденсат. батареи на ВРУ объекта (шинах ТП)... ???
Цитата: Андрійка
Qр=Рр •( tgφ1- tgφ2)
, где  tgφ1 - средневзвешенный, а  tgφ2 - из ТУ, а Рр - расчетная мощность объекта
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #39 : 27 Січень 2010, 17:15:34 »
Quote (selected)
вы че - прикалываетесь? какая прога... в ТУ сети дают требуемый имb tgφ2  (cosφ)

Тож у вас ;) у нас -- не :thumbsdown:

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #40 : 28 Січень 2010, 08:16:49 »
Цитата: O.S.
Таке жахіття Grin...Інтегральний ефект, норма рентабельності, шалені фoрмули...

+1


Цитата: Андрійка
Что делать если tgφ1 меньше tgφ2?
не робити компенсацію, ИМХО

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #41 : 28 Січень 2010, 08:51:03 »
Цитата: sashkomtm
не робити компенсацію, ИМХО
=-0

Цитата: Андрійка
если tgφ1 меньше tgφ2?  Что это означает.
?? Где можно прочитать?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #42 : 28 Січень 2010, 08:56:25 »
Цитата: sashkomtm
не робити компенсацію
только раскажи как это получилось... :) ??? если мы говорим о том же объекте - большинство нагрузок холодильники +вентиляция -  cosφ у тебя должен был быть примерно 0,83-0,85..

отступление от темы: слушайте, почитала ваши документы по компенсации реактивной мощности в итернете - копец!!!! это ж надо так извратиться....

и еще почитала методику 2006г (ссылку на которую дали чуть выше) - поскольку док. только для чтения - перевести не смогла, так, по интуиции и малым знаниям укр. мовы (когда-то ездила к знакомым во Львiв  :) ) - в предисловии к инструкции сказано, что потребители среднемесячным потреблением 5000кВт и более вызывают значительные перетоки реактивки и вызвали необходимость создания этой методики.... поправьте меня, если это не так, но это означает, что остальная мелочь вообщем-то не требует расчета по этой методике, а плату за реактивку с них сети сдерут (сами расчитав) и все... ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #43 : 28 Січень 2010, 08:57:59 »
сейчас просчитаю снова и выложу :-[

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #44 : 28 Січень 2010, 09:37:43 »
Quote (selected)
в предисловии к инструкции сказано, что потребители среднемесячным потреблением 5000кВт и более вызывают значительные перетоки реактивки и вызвали необходимость создания этой методики.... поправьте меня, если это не так, но это означает, что остальная мелочь вообщем-то не требует расчета по этой методике, а плату за реактивку с них сети сдерут (сами расчитав) и все... Huh?

Не, у нас если потребление меньше 5000 кВтхч на месяц, то приборы учета реактивной энергии не ставятся и плата за реактив не осуществляеться

 