Автор Тема: ЛОСОД для счетчиков Ник и NP в одной ТП  (Прочитано 2374 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ТП в которой установлены контроллеры НИК и по PLC считывают данные счетчиков многоквартирного дома. Надо к этому ТП подключить еще многоквартирный дом в котором существующий учет на базе счетчиков NP-06. Запроектировал установить в РУ-0,4 еще и маршрутизатор RTR/LV, но Обленерго пишет что две разных системы будут плохо работать. Как реализовать сбор данных с счетчиков другого дома?

Offline corsar2013

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
С этим набором китайских радиоелементов под названием НИК , ничего не работает в месте.

А должно , так как эта китайщина имеет plc - g3 и последние NP-07 могут тоже PLC на базе G3.

Сейчас практически все плюются от  этого набора под названием НИК  :D

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть, по идее, контролер НИК должен видеть и счетчики NP-06?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть, по идее, контролер НИК должен видеть и счетчики NP-06?

 :D .
Нет. NP-06 работает по протоколу FSK.

corsar2013 Теоретически прав, так как Ник  вошел в альянс http://www.g3-plc.com/about-g3-plc-alliance/alliance-members/
Но повторюсь, речь идет про NP-07 (AD) по стандарту G3-PLC
https://addgrup.com/ru/products/klassiceskie-scetciki
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит можно ставить в РУ-0,4 еще один маршрутизатор для NP-06?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это значит , что в Вашем случае , два роутера (Контроллер НИК и роутер RTR) будут мешать работе обоих систем!
Возможно и будут работать , но точно ,будут задержки.
Так как обе системы работают , практически в  одинаковом частотном диапазоне.

Вопрос к Вам , зачем ставить старые NP-06 на FSK ?
Устанавливайте NP-07 на Prime
« Останнє редагування: 06 Лютий 2019, 21:59:32 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчики NP-06 уже существующие (200 квартир).
Что же можно сделать? Может роутер RTR установить в щитовую жилого дома? в каждый ВРП по роутеру.
« Останнє редагування: 06 Лютий 2019, 22:13:04 від gerya »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчики NP-06 уже существующие (200 квартир).
Что же можно сделать? Может роутер RTR установить в щитовую жилого дома? в каждый ВРП по роутеру.
Я Вам ответил в прошлом посте.
Работа двух роутеров будет влиять на качество передачи данных обоих систем, вне зависимости размещения основного оборудования в разрезе питания от одного ТП
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю