На твоих фото - ПВХ-трубы. Не понял, тебя еще заставляли и металлические гильзы закладывать?
ЭТИ ПВХ трубы появились вместо металлических! ;) Проход через перекрытия только в шахте допустили без металлических гильз. Но само появление в шахте ПВХ труб вас не смущает?
« Останнє редагування: 02 Лютий 2019, 20:55:49 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но само появление в шахте ПВХ труб вас не смущает?
Нет, а что не так? Я не вижу запрета на применение ПВХ-труб которые отвечают требованиям к нераспространению горения, или я что-то упустил?
andery, извини, опять ушли от темы... :-[


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не вижу запрета на применение ПВХ-труб которые отвечают требованиям к нераспространению горения, или я что-то упустил?
сейчас поищу... помню жаркая полемика была по этому поводу...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нету никакого запрета на ПВХ, гильзы из стальных труб - уже архаика. Несколько раз когда выдавал задания конструкторам они говорили что им проще сделать прямоугольное отверстие чем гемороиится с обрезками труб, и заделывать потом тоже проще. На сколько я понимаю стальные гильзы актуальны для панелей заводского изготовления
« Останнє редагування: 02 Лютий 2019, 23:21:35 від Сугор »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну мне, по большей части, ПВХ не нравились из-за хрупкости...  :-[
А вообще смысл претензий к ПВХ трубам в шахте был в их огнестойкости, насколько я помню... Типа ( например кабель на лифт пожарных подразделений) мы сознательно прокладываем в кабеленесущих, которые такую огнестойкость не обеспечивают. Не могу найти норму из-за которой был сыр-бор...
« Останнє редагування: 03 Лютий 2019, 21:01:52 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ndery, извини, опять ушли от темы...
Да я уже и напрягаюсь  :D
Если я правильно понял, заказчик хочет собственными силами, (с помощью своих электриков) сделать расключку в этих этажных щитах.
Постараюсь настоять, что бы заказывал щиты уже в сборе.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, я еще раз пересмотрел схему ВРУ, и мне не понятно зачем в один ЩЭ заводить 2 стояка (зачем усложнять себе и людям жизнь)? По моим расчетам получается, что на ВВГ 5х70 (Iдоп - 180А) смело можно подключить 2 ЩЭ (4 квартиры - 18кВт, 8 квартир - 16кВт), Рр=67,84, Ір=112А
« Останнє редагування: 04 Лютий 2019, 11:13:16 від Сугор »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, все расчеты приведены на схеме, на стояке написана формула. Не понятно как ты считал.
Квартиры с электроотоплением.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Общался с монтажником.

Предложил вариант с кабельными ответвителями, но монтажник, говорит что отходящие контакты у них какие-то слабые и там кабель греется.

Остановились на варианте с шинами, как у uksusXIII.

Но на одном из предыдущих объектов они так сделали (с шинами), и кто-то с обленерго сказал, что так не правильно, но так и не смог объяснить почему.

Поэтому хотят иметь чертеж от проектировщика, что бы быть подстраховным.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раз мы уже разговариваем на вольные темы.
Монтажник предложил пустить общий Пе на все этажи 1х70, а питающие кабеля взять 4х70. Тыкните в пункт норм где пишет, что этого нельзя делать.
Заранее благодарен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, извини, забыл про отопление. Ну тогда 1 ЩЭ - 1 кабель, 6 и 7 этажи нормально садятся на 5х70
Монтажник предложил пустить общий Пе на все этажи 1х70, а питающие кабеля взять 4х70. Тыкните в пункт норм где пишет, что этого нельзя делать.
Да нет такого запрета, нормы допускают общий РЕ, сейчас попробую найти
И еще один момент: на ВРП2 ТТ меньше расчетного тока, как по мне, можно немного увеличить косинус, сомневаюсь, что при работающем электроотоплении и плитах он будет таким низким
« Останнє редагування: 04 Лютий 2019, 12:12:54 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.3.49 Для мережі змінного струму напругою до 1 кВ та мережі постійного
струму напругою до 1,5 кВ кількість жил у кабелі вибирають відповідно до вимог
глави 1.7 цих Правил, залежно від системи заземлення мережі та захисту від ураження електричним струмом.
У чотири- і п'ятипровідних мережах змінного струму напругою до 1 кВ
необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та
РЕ-провідники окремо від фазних провідників заборонено
. У системі заземлення
TN-C допускається застосовувати трижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці
з використанням їхньої оболонки як РЕN-провідника, за винятком установок, у
яких за нормальних умов експлуатації струм у РЕN-провіднику становить понад
75 % допустимого тривалого струму фазного проводу. У системі заземлення TN-S
дозволено застосовувати чотирижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці із
використанням їхньої оболонки як РЕ-провідника.
Дозволено також виконувати чотири- і п'ятипровідну мережу змінного струму
напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в
спільному лотку, коробі чи трубопроводі
, якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
1.7.140 Якщо PE-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз треба визначати з урахуванням:
– провідності фазних провідників того кола, в якому вона є найбільше;
– найбільшого значення добутку I2·t в цих колах.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остановились на варианте с шинами, как у uksusXIII.

Но на одном из предыдущих объектов они так сделали (с шинами), и кто-то с обленерго сказал, что так не правильно, но так и не смог объяснить почему.
На моих фото нет фальшпанели, которая эти шины потом закрывает (она снята для фото!)! Это и могло не понравиться облэнерго.
Смотрите на фото, как выглядит ЩЭ с закрытой панелью!
« Останнє редагування: 04 Лютий 2019, 22:06:49 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, а есть чертежи этого щита?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...