Автор Тема: Длительно допустимый ток кабеля ААБ 3х70  (Прочитано 8835 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Помогите разобраться какой длительно допустимый ток для кабеля ААБ 3х70.
Исх. данные: старый кабель ААБ 3х70 частично проложен в земле, частично по воздуху, потребители 0,4 кВ (я так понимаю N по броне), мощность 100 кВт.
Спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
130 А
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А откуда данные?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)!!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Его рассматривать как 3х жильный или 4х? На какое напряжение изоляция неизвестно

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как 3-х жильный, напряжением 10 кВ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
(я так понимаю N по броне)
Если система с глухозаземленной нейтралью - то независимо от пропускной способности необходимо менять на четырехжильный

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо

Олег2012

  • Гість
В энергетике существуют  несколько критерий выбора сечения кабельной линии: .... не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности, в зависимости от длины КЛ по допустимой потере напряжения, по механической прочности.     

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
Не подскажите какой именно ГОСТ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности

В ПУЭ-2017 Украины нет такого понятия как расчет кабеля по экономической плотности тока. Было когда-то в главе 1.3 требование по расчету по экономической плотности тока для воздушных линий, была и таблица 1.3.36, но в новом ПУЭ этого всего нет. Ну, а выбор кабеля по падению напряжения это да, это делать нужно обязательно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю