Re: вопрос по молниезащите
« Reply #30 : 15 Січень 2010, 15:31:40 »
hi_tech,спасибо.Т.е. если согласно п 6.1.3. я беру отдельностоящий молниеотвод, то расчет веду как расчет одиночного стержневого молниеприемника. Я правильно понимаю?. Да и еще, если кто знает подскажите где посмотреть минимальніе расстояния от ДЕС до молниеприемника?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #31 : 15 Січень 2010, 15:58:03 »
Electric, расчет как для одиночного молниеприемника.
Минимальное расстояние от ДЭС до молниеотвода в ДСТУ не нормируется.
В старом РД расстояние от молниеприемников до зданий и сооружений 2 категории молниезащиты не нормируется.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #32 : 15 Лютий 2010, 23:51:01 »
Подскажите, кто проектировал в России, СО 153 действует или РД действует и если можно ссылку скажите на соответствующий указ.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #33 : 16 Лютий 2010, 02:20:35 »
александр555, Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.

http://www.skonline.ru/doc/40233.html
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #34 : 18 Лютий 2010, 18:49:23 »
Понятно, а есть кто работал только по СО? Как там определяется категория и что за 0,9 или0,999. Как с этим работать и как определять как защиать здания с разными средами(промышленной) взрывоопасное, пожароопасное или разную категорию взрывоопасности!
И как поступать с разрядниками? обязательно или нет использовать?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #35 : 16 Березень 2010, 11:03:29 »
Уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста как определяется "L вертикальное расстояние от точки, в которой необходимо определить величину разделительного промежутка s, до ближайшей точки выравнивания потенциалов" в формуле определения этого самого разделительного промежутка. Что подразумевается под "ближайшей точкой выравнивания потенциалов"?
« Останнє редагування: 16 Березень 2010, 16:40:12 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #36 : 16 Березень 2010, 16:25:25 »
Если есть возможность, дайте, пожалуйста, ссылку на документ или рекомендации. Спасибо!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #37 : 01 Квітень 2010, 21:29:15 »
Цитата: aleks
используется сетка с шагом 10х10
но на крыше есть вентиляцйионные каналы, выступающие на 0,8-1 м
для их защиты предполагается установить стержни.
как лучше сделать?
от стерженя токоотвод присоеденить к сетке, или делать для стержней отдельные токоотводы, и подсоединять их непосредственно к заземлителю? ???
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #38 : 01 Квітень 2010, 21:40:54 »
griffel, к сетке.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #39 : 01 Квітень 2010, 21:46:43 »
griffel, конечно к сетке!!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #40 : 01 Квітень 2010, 22:48:44 »
hi_tech, tuilri, Премного благодарен!!!
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #41 : 02 Квітень 2010, 09:28:47 »
Здраствуйте! Помогите пожалуйста определиться с основными моментами молниезащиты здания. Как осуществить, подайте пожалуйста общую идею!! Кроме как поставить два одиночных молниеприемника ничего не вижу... :(
« Останнє редагування: 02 Квітень 2010, 09:31:00 від Андрійка »

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #42 : 02 Квітень 2010, 10:48:31 »
Андрійка, для ответа на твой вопрос нужна еще информация:
- назначение здания (на первый взгляд офисный центр);
- стены и колоны из чего если из металла то хорошо;
- есть ли газовая котельня?
 А общее решение :
 Молниеприемник - сетка с максимальным использованием металлоконструкций (там я вижу лестницу которую можно как токоотвод использовать и ограждение кровли и т.п.) на трубу поставить один штыревой молниеприемник (1,500-2000 м)
 Токоотводы - если будут металлические коллоны смело используй их, если нет то в идеале по водосточным трубам при помощи хомутов если нет то надо знать что за отделка и выбрать держатель по стенам
 Заземление - если коллоны металл то можно фундамент только надо выдать строй задание и тогда никаких проблем.  если нет то контур по периметру с вертикальными электродми в местах присоединения токоотводов.
 

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #43 : 02 Квітень 2010, 12:58:31 »
Это автостанция - кафешка. Все колонны ж/б. Котельной нет.
Цитата: wram
там я вижу лестницу которую можно как токоотвод использовать
а если в дождик человек там будет шариться (или он как птица - слишком относительно лестници большое омическое сопротивление)=-0
Цитата: wram
Заземление - если коллоны металл то можно фундамент только надо выдать строй задание и тогда никаких проблем.  если нет то контур по периметру с вертикальными электродми в местах присоединения токоотводов.
а по периметру на расстоянии от стен здания...

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #44 : 02 Квітень 2010, 13:10:12 »
Если железобетон то идеальный вариант это использование фундаментов и арматуры колонн, просто необходимо что бы это кто то вел контроль. А по поводу лестницы ее в любом случае надо присоединять к сетке 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю