Автор Тема: вопрос по молниезащите  (Прочитано 9435 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #30 : 15 Січень 2010, 15:31:40 »
hi_tech,спасибо.Т.е. если согласно п 6.1.3. я беру отдельностоящий молниеотвод, то расчет веду как расчет одиночного стержневого молниеприемника. Я правильно понимаю?. Да и еще, если кто знает подскажите где посмотреть минимальніе расстояния от ДЕС до молниеприемника?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #31 : 15 Січень 2010, 15:58:03 »
Electric, расчет как для одиночного молниеприемника.
Минимальное расстояние от ДЭС до молниеотвода в ДСТУ не нормируется.
В старом РД расстояние от молниеприемников до зданий и сооружений 2 категории молниезащиты не нормируется.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #32 : 15 Лютий 2010, 23:51:01 »
Подскажите, кто проектировал в России, СО 153 действует или РД действует и если можно ссылку скажите на соответствующий указ.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #33 : 16 Лютий 2010, 02:20:35 »
александр555, Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.

http://www.skonline.ru/doc/40233.html
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #34 : 18 Лютий 2010, 18:49:23 »
Понятно, а есть кто работал только по СО? Как там определяется категория и что за 0,9 или0,999. Как с этим работать и как определять как защиать здания с разными средами(промышленной) взрывоопасное, пожароопасное или разную категорию взрывоопасности!
И как поступать с разрядниками? обязательно или нет использовать?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #35 : 16 Березень 2010, 11:03:29 »
Уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста как определяется "L вертикальное расстояние от точки, в которой необходимо определить величину разделительного промежутка s, до ближайшей точки выравнивания потенциалов" в формуле определения этого самого разделительного промежутка. Что подразумевается под "ближайшей точкой выравнивания потенциалов"?
« Останнє редагування: 16 Березень 2010, 16:40:12 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #36 : 16 Березень 2010, 16:25:25 »
Если есть возможность, дайте, пожалуйста, ссылку на документ или рекомендации. Спасибо!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #37 : 01 Квітень 2010, 21:29:15 »
Цитата: aleks
используется сетка с шагом 10х10
но на крыше есть вентиляцйионные каналы, выступающие на 0,8-1 м
для их защиты предполагается установить стержни.
как лучше сделать?
от стерженя токоотвод присоеденить к сетке, или делать для стержней отдельные токоотводы, и подсоединять их непосредственно к заземлителю? ???
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #38 : 01 Квітень 2010, 21:40:54 »
griffel, к сетке.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #39 : 01 Квітень 2010, 21:46:43 »
griffel, конечно к сетке!!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #40 : 01 Квітень 2010, 22:48:44 »
hi_tech, tuilri, Премного благодарен!!!
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #41 : 02 Квітень 2010, 09:28:47 »
Здраствуйте! Помогите пожалуйста определиться с основными моментами молниезащиты здания. Как осуществить, подайте пожалуйста общую идею!! Кроме как поставить два одиночных молниеприемника ничего не вижу... :(
« Останнє редагування: 02 Квітень 2010, 09:31:00 від Андрійка »

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #42 : 02 Квітень 2010, 10:48:31 »
Андрійка, для ответа на твой вопрос нужна еще информация:
- назначение здания (на первый взгляд офисный центр);
- стены и колоны из чего если из металла то хорошо;
- есть ли газовая котельня?
 А общее решение :
 Молниеприемник - сетка с максимальным использованием металлоконструкций (там я вижу лестницу которую можно как токоотвод использовать и ограждение кровли и т.п.) на трубу поставить один штыревой молниеприемник (1,500-2000 м)
 Токоотводы - если будут металлические коллоны смело используй их, если нет то в идеале по водосточным трубам при помощи хомутов если нет то надо знать что за отделка и выбрать держатель по стенам
 Заземление - если коллоны металл то можно фундамент только надо выдать строй задание и тогда никаких проблем.  если нет то контур по периметру с вертикальными электродми в местах присоединения токоотводов.
 

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #43 : 02 Квітень 2010, 12:58:31 »
Это автостанция - кафешка. Все колонны ж/б. Котельной нет.
Цитата: wram
там я вижу лестницу которую можно как токоотвод использовать
а если в дождик человек там будет шариться (или он как птица - слишком относительно лестници большое омическое сопротивление)=-0
Цитата: wram
Заземление - если коллоны металл то можно фундамент только надо выдать строй задание и тогда никаких проблем.  если нет то контур по периметру с вертикальными электродми в местах присоединения токоотводов.
а по периметру на расстоянии от стен здания...

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #44 : 02 Квітень 2010, 13:10:12 »
Если железобетон то идеальный вариант это использование фундаментов и арматуры колонн, просто необходимо что бы это кто то вел контроль. А по поводу лестницы ее в любом случае надо присоединять к сетке 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: