Почитал брошюрку с Электропанорамы, по ней действительно один и тот же молниеотвод установленный на крыше здания (например на самом краю) имеет разные углы защиты в зависимости от того где установлен объект защиты (на здании или рядом с ним).
Так что, Electric прав в ответе №2.
+ посмотрел типовый проект 5.407-134, там неметаллические части, выступающие над кровлей можно защитить молниеприемной сеткой, если есть такая возможность...
А, да, вот еще что, в принципе метод угла по таблице 14 и расчет по таблице 10 для рассматриваемого случая дает один и тот же результат.
Угол защиты по таблице 10: alfa = arctg(Ro / ho) = arctg(1.2h / 0.85h) = 55 градусов, что соответствует углу alfa = 55 для зданий высотой до 20 м и зоны защиты IV.