Автор Тема: Расчет кабеля на термическую и электродинамическую стойкость  (Прочитано 22448 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
В Украине на 10кВ и 35кВ - это уже не СИП, а захищений (защищенный). то есть, если говорят про СИП, то подразумевают 0,4кВ
СИП-3 — Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
СИП-3 — Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ.....
Не заперечую. Але для ПЛ вище 1кВ лінія, виконана тим же СИП не є ізольованою, а лише ЗАХИЩЕНОЮ.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
С меня тут в обле требуют предоставить расчет проверку провода СИП на термическую устойчивость. Честно говоря я нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В.


10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:
(...)
-- термічну стійкість струмам КЗ
(ГІД 34.20.178:2005)

Хоч цей документ є рекомендаційним

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет!Подскажите,пожалуйста,есть формула Smin=Iкз(3ф)*крень(t)/С расчета минимального сечения жилы кабеля по термической стойкости,С-это апостоянная,для алюминия она равна 95,а вот для меди не могу найти :( Кто-то подскажет?Спасибо!!! :thumbsup:
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, там всего 4 ответа
У меня 5, вопрос Иры посчитало как ответ :)

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

 