Требуется совет.
Нужно сделать пересечение кабельного канала с трубой водопровода. Кабельный канал глубиной 600. Труба водопровода проходит на отм. -1,00. Грунты просадочные. Коррозионная активность грунтов повышенная.Мои предположения:
1. кабельный канал сделать под трубой - бред
2. кабельный канал сделать над трубой - бред. канал раздавит трубу.
3. выйти кабелем в трубе из кабельного канала и пройти в месте пересечения с трубой. Но тогда прийдется менять марку кабеля, потому что в кабельном канале -АВВГнг, а согласно п. 2.3.43 ПУЭ-2009 в просадочных грунтах нужно кабель АСП. Непонятен вопрос можно ли вообще соединить два кабеля разных марок. Сечения кабелей большие. Кабелей 10шт.