Ув. форум ;) Заказчик хочет >:( что-то типа этого :-[ аргументируя, тем что может посадить бесперебойник на одну из фаз :o и таким образом критичные компьютеры могут спокойно завершить работу  =-0 в схеме в боксах автоматы вырубают компьютеры в пределах одного помещения  ??? как лучше доработать схему чтобы и заказчики сыты и проектировщики целы :'(
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 02:33:34 від erika24 »

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, если
Цитата: erika24
Заказчик хочет

Цитата: erika24
посадить бесперебойник на одну из фаз
, то в боксах, неверное, нужно установить однофазные АВ, чтобы
Цитата: erika24
критичные компьютеры могут спокойно завершить работу
на одной из фаз
В каждой шутке есть доля шутки

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
боксы с автоматами согласно ДНАОП 0.00–1.31–99
"2.3.9 У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується більше п’яти персональ-них ЕОМ, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення."

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: erika24
в схеме в боксах автоматы вырубают компьютеры в пределах одного помещения
Цитата: erika24
У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується більше п’яти персональ-них ЕОМ...
по схемі у Вас максимум 4 робочих місця, навіщо ті бокси?
Якщо "заказчик хочет", то можна зробити два щитки - один робочий, другий через УПС і окремими групами тягнути.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: erika24
Заказчик хочет  что-то типа этого
по приложенной схеме за время, пока переключатся контакты L, отключатся компьютеры и уже никакой бесперебойник не поможет.
Цитата: Quik
Якщо "заказчик хочет", то можна зробити два щитки - один робочий, другий через УПС і окремими групами тягнути.
Годится.

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, УПС около каждого компа поставить нельзя??
Это будет дешевле, чем ставить  один УПС на пять машин. Недешевая это вещь, если заказчика действительно волнует гарантированное время работы. Ведь надо учитывать, что в розетки рабочего места, запитанного через УПС  будет включен и принтер, который просто увеличит расчетную мощность УПСа и в условиях аварии будет просто балласт, уменьшающий время гарантированной работы.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Stvm
будет включен и принтер, который просто увеличит расчетную мощность УПСа и в условиях аварии будет просто балласт, уменьшающий время гарантированной работы.
якщо прінтер не друкує, то там тільки декілька Вт на лампочку, і то, якщо вона є  :)
Цитата: Stvm
А что, УПС около каждого компа поставить нельзя??
Это будет дешевле, чем ставить  один УПС на пять машин
згідний, але це ж не зі своєї кишені...  :D

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
аварійний резервний вимикач,
и его ставить не надо =-0, а нам экспертиза все время грабли забивает :'( по этому поводу ???
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 19:33:04 від erika24 »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
по приложенной схеме за время, пока переключатся контакты L, отключатся компьютеры и уже никакой бесперебойник не поможет.
а по подробней можно :-[

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: erika24
а по подробней можно
Время переключения не равно нулю, т.е. будет иметь место кратковременное пропадание напряжения в результате чего с большой долей вероятности компьютер выключится.
У Вас никогда не было случая: при мигании сети (без УПСа) компьютер выключался.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Время переключения не равно нулю, т.е. будет иметь место кратковременное пропадание напряжения в результате чего с большой долей вероятности компьютер выключится.
Якщо L1-L3 це контакти АВР то 100% виключеться або почнеться перезавантажуватись, в АВР час перемикання біля 0.5с.
Для безперебійної роботи УПС завжди треба включати послідовно в схему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Quik
L1-L3
это три отдельных переключателя :-[ и предполагается что одна из фаз будет через бесперебойник ::), кстати заказчик делает офис :thumbsdown: и при том он местный провайдер ??? и утверждает что для него это вариант :thumbsup:а боксы :'( согласно мнения нашего эксперта  
и в вдогонку :P как правильно место для диф реле до автоматов или после? :( потому как мудрые головы :D утверждают что сначала автоматы на щите  8) а в боксах дифы
« Останнє редагування: 25 Червень 2009, 00:04:01 від erika24 »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: erika24
как правильно место для диф реле до автоматов или после? Sad потому как мудрые головы Grin утверждают что сначала автоматы на щите  Cool а в боксах дифы
Пожалуй в этом конкретном случае, лучше сначала автоматы, если есть уверенность или расчет, что они отключат КЗ в конце участка (на розетках/за ними). В противном случае, при КЗ на участке между щитом (ДифРеле) и боксом, пока сработает вводной автомат, диф может уже и того ...
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нравится мне такая схема. Я еще понимаю светильники в большом помещении трехфазной линией запитать, куда не шло. А розетки, тем более на компы, которые являются источником гармоник, кратных 3 - зачем? Я понимаю, что нагрузка там аховая, но все-таки. Неужели на кабеле большая экономия получится?

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полностью согласен с SKlim, и с Quik,  за время срабатывания компы выключатся или перезагрузятся.

 