Столкнулся со следующей ситуацией. Проектирую молниезащиту объекта, где самой высоким сооружением является "свеча" (см.фото)
Тут попала на глаза такая информация:
"Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях"
А если все-таки моя "свеча" не попадает под эти исключения, как логичнее поступить ? Как вариант, я продумываю одиночный стержневой молниеотвод. Вот только следующая проблема, если свечка высотой метров 30, то молниеотвод по расчетам должен быть порядка 54 метров...