Sergio, ДБН В.2.5-27-2006 2.4.1 Автоматичне вимикання живлення
Автоматичне вимикання живлення є найбільш розповсюдженим заходом захисту у разі непрямого дотику.
2.4.1.2 Захисний пристрій, який призначений для забезпечення автоматичного вимкнення живлення, у разі замикання на відкриту провідну частину чи захисний провідник повинен виконати це вимикання так, щоб обмежити в часі існування напруги дотику, величина якої може перевищити значення допустимої напруги дотику.
Нормовані значення допустимого часу автоматичного вимикання живлення залежно від типу системи заземлення і номінальної напруги електроустановки наведені в 2.4.1.13; 2.4.1.14; 2.4.1.18 і 2.4.1.25.
Як ти порахуєш час відключення якщо тобі не відомий однофазний струм к.з.
Щоб не рахувати всі групи можно, скажем для групи (з самою вєликою довжиною), що захіщена АВ 16 А, порахувати струм к.з., тоді для груп з аналогічним АВ, но корочшим кабелем час відключенння буде звичайно меньшим.