Автор Тема: Расчёт к.з. в групповой сети?  (Прочитано 2548 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Sergio

  • Гість
Как-то на форуме уже звучала фраза, что для групповых сетей, вроде, не нужно считать токи к.з. Не могу найти где... Подскажите пожалуйста норматив, где об этом говориться?
Эксперт требует расчёт к.з. на каждой линии, можно ли как-то отписаться?

Всем заранее спасибо!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
« Reply #1 : 19 Червень 2009, 16:37:44 »
Если верить ПУЭ
"1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
...
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. ..."
я знаю не все, а только половину

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
« Reply #2 : 19 Червень 2009, 20:12:59 »
Sergio, ДБН В.2.5-27-2006 2.4.1 Автоматичне вимикання живлення
Автоматичне вимикання живлення є найбільш розповсюдженим заходом захисту у разі непрямого дотику.
2.4.1.2   Захисний пристрій, який призначений для забезпечення автоматичного вимкнення живлення, у разі замикання на відкриту провідну частину чи захисний провідник повинен виконати це вимикання так, щоб обмежити в часі існування напруги дотику, величина якої може перевищити значення допустимої напруги дотику.
Нормовані значення допустимого часу автоматичного вимикання живлення залежно від типу системи заземлення і номінальної напруги електроустановки наведені в 2.4.1.13; 2.4.1.14; 2.4.1.18 і 2.4.1.25.
Як ти порахуєш час відключення якщо тобі не відомий однофазний струм к.з.
Щоб не рахувати всі групи можно, скажем для групи (з самою вєликою довжиною), що захіщена АВ 16 А, порахувати струм к.з., тоді для груп з аналогічним АВ, но корочшим кабелем час відключенння буде звичайно меньшим.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
« Reply #3 : 20 Червень 2009, 14:56:13 »
Sergio, Цікаво на чому він грунтує свою вимогу?

Sergio

  • Гість
Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
« Reply #4 : 22 Червень 2009, 14:03:25 »
Проект временного электроснабжения при производстве строительно-монтажных работ. По проекту я подключаюсь в существующей сборке кабелем и устанавливаю сборку временного электроснабжения, от которой запитываются ве электроприборы (дрели, болгарки, пилы и т.д.). Замечание звучит так: "Из текста и чертежей не ясно, будут ли выключатели чувствительны к токам к.з. в конце линий питания потребителей. Для выбора АВ необходимо определить рабочие токи и токи к.з."

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
« Reply #5 : 22 Червень 2009, 14:40:01 »
В Киевэнерго тоже иногда требуют просчитывать защиту линии на отключение однофазного КЗ.
Входите тесными вратами

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
« Reply #6 : 23 Червень 2009, 12:07:53 »
искал информацию совсем по другому поводу, набрел на такой материал:
"Электрические аппараты распределительных устройств низкого напряжения.Учебное пособие." Набатов К.А.,В.В. Афонин._ Тамбов,2007
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=56771&file=nabatov_f.pdf
так вот, авторы данного пособия следующим образом понимают этот пункт ПУЭ
Quote (selected)
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
...
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
"В  соответствии  с [1]  по  режиму  КЗ  в электроустановках  напряжением  до 1000  В  проверяются  только распределительные  щиты,  токопроводы  и  силовые  шкафы.  Это означает,  что  электрические  аппараты (за  исключением трансформаторов  тока)  и  проводники  упомянутых  устройств  при проектировании  должны  рассчитываться  на электродинамическую и термическую стойкость к действию токов КЗ, а аппараты защиты (автоматические выключатели и плавкие предохранители), кроме того, должны выбираться по условию коммутации ими токов КЗ."
Это конечно не нормативный документ, но тем не менее ....ГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет" ...Предназначено  для  студентов  специальности 100400 "Электроснабжение  промышленных  предприятий"  при  изучении дисциплины "Электрические аппараты"....указаны основные соотношения для выбора и проверки аппаратов в различных режимах работы. 

 