объясните кому не лень почему на лестничных летках для освещения используется кабель, а внути квартир - провод.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: объясните...
« Reply #1 : 18 Червень 2009, 17:30:17 »
ДБН В.25-23-2003 . 5.39 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень.

В цьму пункті іде мова про відкрите прокладання електромереж по сходових клітках - тоді необхідно передбачати кабель . Якщо мережі прокладаються під штукатуркою , нема необхідності застосовувати кабель а можна провід .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

ALLex

  • Гість
Re: объясните...
« Reply #2 : 19 Червень 2009, 23:56:51 »
Цитата: Roman3R
Якщо мережі прокладаються під штукатуркою , нема необхідності застосовувати кабель а можна провід .
Только чтоб провод был с защитной оболочкой (например, ПВС)
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок:
2.5.6. Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: объясните...
« Reply #3 : 21 Червень 2009, 09:28:57 »
Краще закладати провід ВВП (ВВП-1 , ВВП-2 , ВВП-3) тому що він плоский , якщо передбачити ПВС тоді шар штукатурки збільшується . Провід ПВС круглий і його діаметр більший від товщини ВВП .