Молниезащита "свечи"
« : 17 Червень 2009, 15:55:58 »
Столкнулся со следующей ситуацией. Проектирую молниезащиту объекта, где самой высоким сооружением является "свеча" (см.фото)

Тут попала на глаза такая информация:
"Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях"

А если все-таки моя "свеча" не попадает под эти исключения, как логичнее поступить ? Как вариант, я продумываю одиночный стержневой молниеотвод. Вот только следующая проблема, если свечка высотой метров 30, то молниеотвод по расчетам должен быть порядка 54 метров...  =-0
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита "свечи"
« Reply #1 : 17 Червень 2009, 16:03:50 »
Цитата: NeON2K
факелах поджигаемых в момент выброса газов
А разве это не оно самое?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита "свечи"
« Reply #2 : 17 Червень 2009, 16:38:43 »
Цитата: sashkomtm
А разве это не оно самое?
как бы мне этого хотелось  :D Но я пока увы не знаю, спросить не у кого. Сотрудники, которые обладает этой информацией не на работе  8) Обсчитываю самый "не приятный" вариант.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита "свечи"
« Reply #3 : 17 Червень 2009, 18:19:37 »
Цитата: NeON2K
Обсчитываю самый "не приятный" вариант.

Даже если так, зачем 54м молниеприемник, достаточно к трубе приварить два прута ф16мм, высотой 1м, а трубу (если вся металлическая) зазмелить.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита "свечи"
« Reply #4 : 17 Червень 2009, 19:25:34 »
Цитата: Sergey U.
два прута ф16мм, высотой 1м
почему именно так ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита "свечи"
« Reply #5 : 18 Червень 2009, 06:17:07 »
Цитата: NeON2K
почему именно так ?
ДСТУ Б.В-2-5:38-2008 п.п. 6.3.3. п.г) и д). Это если газ постоянно горит, тогда труба и есть молниеприемник для защиты каких либо сооружений. А по поводу кол-ва прутов так это еще было в РД по молниезащите, а в ДСТУ такого не нашел. Все же я считаю что саму трубу защищать не нужно,а только рядом стоящие сооружения.
« Останнє редагування: 18 Червень 2009, 06:36:53 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита "свечи"
« Reply #6 : 18 Червень 2009, 10:34:56 »
тему можно закрыть, сегодня я узнал, что свеча уже с молниезащитой (комлектного заводского исполнения). Отпадает необходимость "изобретать велосипед". С такой высотой молниеприемника, у меня покрыт будет весь объект  ::) :thumbsup: Остается, только энто дело задокументировать 8)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю