Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #30 : 29 Грудень 2009, 21:32:11 »
А по моему - перебор.
Я б ТПшку поближе к потребителю расположил
Бригадир, извини друг, но это не по сути вопроса.

Цитата: Бригадир
кабелем 240
Ну заказчик хотел воздушную линию - она дешевле получается.
tuilri, Бригадир имел ввиду участок от "автомата" до шкафа учета.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #31 : 30 Грудень 2009, 10:54:32 »
Цитата: tuilri
Ты думаеш вместо QF1 и QF2 надо установить один автомат на 630?
tuilri,
Цитата: Generator
Однозначно
Цитата: Generator
не забудь также про селективность
- Generator имел в виду, что 630 скорее всего будет стоять в ГРЩ цеха...

tuilri, все дальнейшие рассуждения имеют место быть только при условии, что ТЫ ЗНАЕШЬ схему ГРЩ 0,4 цеха и она ИМЕННО с ОДНИМ ВВОДОМ. я делала цех грануляции - у нас было 4 ввода - это как надо себя не любить, что бы такую мощность проводить ОДНИМ! вводом... :) а твоя схема  - это следствие схемы 0,4 цеха....

а насчет отключения цеха
 при пожаре без захода в щитовую- это даже не перебор, переборище....  ;) :D
« Останнє редагування: 30 Грудень 2009, 11:03:08 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #32 : 30 Грудень 2009, 11:14:19 »
Цитата: devchonka
tuilri, все дальнейшие рассуждения имеют место быть только при условии, что ТЫ ЗНАЕШЬ схему ГРЩ 0,4 цеха и она ИМЕННО с ОДНИМ ВВОДОМ. я делала цех грануляции - у нас было 4 ввода - это как надо себя не любить, что бы такую мощность проводить ОДНИМ! вводом...  а твоя схема  - это следствие схемы 0,4 цеха....
- ничего не понял

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #33 : 30 Грудень 2009, 12:07:31 »
Цитата: tuilri
ничего не понял

может я чего не поняла... ???
я поняла так: есть ТП, есть ГРЩ 0,4кВт (цеха грануляции), установленное в цехе. нагрузка цеха 317кВт.
ты полагаешь, что в ГРЩ 0,4кВт стоит ОДИН вводной автомат (на все 317кВт) и автоматы распределения на нагрузкам цеха, поэтому от ТП идет ОДНА воздушная (по крайней мере так желает заказчик :) ) линия....

Цитата: devchonka
я делала цех грануляции - у нас было 4 ввода
это значит, что ГРЩ 0,4кВт состоит из 4-х вводных панелей и панелей распределения, соответственно питающих линий от ТП будет 4! поэтому
Цитата: devchonka
твоя схема  - это следствие схемы 0,4 цеха

извини, если я поняла тебя не так..... :-[
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #34 : 30 Грудень 2009, 12:11:25 »
Цитата: devchonka
поэтому от ТП идет ОДНА воздушная
идет два провода СИП 3х120+1х95. Это не взаиморезервирующие провода. А все началось с ответа №8. Я просто хотел получить совет как соединить эти два провода в щите ГРЩ и соответственно организовать дальнейшее распределение электроэнергии
« Останнє редагування: 30 Грудень 2009, 12:15:11 від tuilri »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #35 : 30 Грудень 2009, 12:34:42 »
Цитата: tuilri
идет два провода СИП 3х120+1х95. Это не взаиморезервирующие провода.
ну это и есть ОДНА воздушная линия  :)
Цитата: tuilri
совет как соединить эти два провода в щите ГРЩ

очень просто: с помощью переходных шинок вводного автомата (которые надо дополнительно заказать в спецификации ГРЩ и указать какое сечение и сколько жил подключаются к шинкам)

принцип подключения - один СИП: А,В,С,PEN второй СИП: А,В,С,PEN. - это принципиально... вариант одного из ответов - объединение по две жилы на фазу недопустимо!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #36 : 30 Грудень 2009, 12:36:39 »
а я все-таки опять про свое - ты точно знаешь, что в ГРЩ - один ввод? если "да", то не обращай внимание на этот пост....  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #37 : 30 Грудень 2009, 18:47:07 »
Цитата: devchonka
совет как соединить эти два провода в щите ГРЩ

очень просто: с помощью переходных шинок вводного автомата (которые надо дополнительно заказать в спецификации ГРЩ и указать какое сечение и сколько жил подключаются к шинкам)

принцип подключения - один СИП: А,В,С,PEN второй СИП: А,В,С,PEN. - это принципиально... вариант одного из ответов - объединение по две жилы на фазу недопустимо!
а можно пример такой шинки (тип, название) я хоть потом поищу как хоть это все выглядет
А почему нельзя объединить фазу А одного провода и фазу А второго провода (т.е. подключить их на одну шину) ?
я так понял вы предлагаете подключить фазы одного провода к одной шине а фазы другого провода - к другой шине. Так? И эти шины между собой не связаны?
« Останнє редагування: 30 Грудень 2009, 18:51:50 від tuilri »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #38 : 30 Грудень 2009, 19:22:00 »
tuilri, предположу, что devchonka, хотела сказать, что не допустимо подключать два наконечника к зажиму "автомата", а дабы это исключить - необходимо заказать шинки, хотя мое мнение два наконечника под один зажим подсоединять можно.
Не сочтите за флуд
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #39 : 31 Грудень 2009, 13:00:26 »
Цитата: devchonka
а насчет отключения цеха
 при пожаре без захода в щитовую- это даже не перебор, переборище....
Ну хорошо, а для чего тогда вообще нужны рубильники?

Ivates

  • Гість
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #40 : 02 Січень 2010, 19:50:27 »
Да, РЛНД непонятен, а в остальном рабочая схема. Не совсем правильная, но рабочая. Для полной корректности я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией. По потере напряжения кабели посчитаны?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #41 : 03 Січень 2010, 07:13:01 »
Цитата: Ivates
Для полной корректности я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией.
А чего нельзя от одной секции?

Ivates

  • Гість
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #42 : 03 Січень 2010, 15:24:06 »
Можно, схема рабочая, как я говорил.
НО: при срабатывании одного автомата на линиях при полной нагрузке второй вырубится также. Получится веерное отключение, хотя вероятность такого случая мала.
А при 2-х раздельных секциях часть потребителей остануться под напряжением.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #43 : 03 Січень 2010, 23:15:55 »
Цитата: tuilri
а можно пример такой шинки (тип, название) я хоть потом поищу как хоть это все выглядет

tuilri, просто пишешь в опросном листе или в спецификции "для вводного автомата предусмотреть шинки для подключения 2-х кабелей сечением 4х240мм2" и все  :)
Цитата: tuilri
А почему нельзя объединить фазу А одного провода и фазу А второго провода (т.е. подключить их на одну шину) ?
tuilri, я именно это и предлагала, извини, если непонятно :(
Цитата: tuilri
я так понял вы предлагаете подключить фазы одного провода к одной шине а фазы другого провjavascript:void(0);ода - к другой шине. Так? И эти шины между собой не связаны?
а вот об этом я писала "ни в коем случае!!!!"
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #44 : 03 Січень 2010, 23:18:51 »
Цитата: tuilri
А чего нельзя от одной секции?
tuilri,  если б ты разбил на 2 или более секций ввод в 0,4кВт, то не мучился бы с проблеммой ввода (линии, рубильника, подключения 2-х кабелей и т.д.)...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 