думаеш вместо QF1 и QF2 надо установить один автомат на 630?
Однозначно

, не забудь также про селективность

QS1 и QS2 установлены возле входа в щитовую где находится ГРЩ, чтобы при пожаре можно было отключить питание всего комплекса не заходя в щитовую
Рубильник однозначно должен быть тоже один на мощность 317кВт.
Быстрое отключение при пожаре - это очень хорошо, но любой идиот (при отсутствии пожара), может выключить этот рубильник

, просто так.
Если на рубильнике предусмотреть защиту от отключения идиотами (мех. замок), то при пожаре также понадобится ключ.
Смысла в рубильнике не вижу ИМХО.
Какое оборудование питает ГРЩ, хотя бы в кратце.