Огнезадерживающие клапаны относятся к противопожарному оборудованию, которое должно питаться по 1 категории.
Примеры схем подключения можно посмотреть здесь

На схеме явно видно, что щит управления запитан от двух независимых источников питания.
из СНиП 2.04.05-91 "Отопление и вентиляция"
п.9.1
" 9.1. Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования следует предусматривать той же категории, которая устанавли-
вается для электроприемников технологического или инженерного оборудо-
вания здания.
Электроснабжение систем аварийной и противодымной защиты кроме
систем для удаления газов и дыма после пожара (см. п. 5.13) следует
предусматривать I категории. При невозможности по местным условиям
осуществлять питание электроприемников I категории от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.