Доброго дня!
Делал проект завода, експертизу прошел, в прошлом году!
дело идет к завершению... но появились в задании на вентиляцию - пожарозадержывающие клапаны, надо их запитать,
у меня вопрос: при пропадании питания они должны гарантировано питатся или как?
какая схема питания для них нужна? можно ли их запитать от УПСа, Ру=24Вт.
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #1 : 16 Червень 2009, 10:56:28 »
Огнезадерживающие клапаны
Цитата: G@S
при пропадании питания они должны гарантировано
закрываться  :). Принцип их действия такой - при подаче напряжения, привод клапана взводит пружину (потребляя при этом максимальную мощность), открывая при этом клапан и переходит в дежурный режим с минимальной потребляемой мощностью. В случае пожара, по сигналу от АПС (или еще чего нибудь) напряжение с привода снимается и пружина закрывает клапан. Тоже происходит при потере питания (кабель ведь может перегореть при пожаре).
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #2 : 16 Червень 2009, 11:01:21 »
Огнезадерживающие клапаны относятся к противопожарному оборудованию, которое должно питаться по 1 категории.
Примеры схем подключения можно посмотреть здесь

На схеме явно видно, что щит управления запитан от двух независимых источников питания.
из СНиП 2.04.05-91 "Отопление и вентиляция"
п.9.1
"       9.1. Электроприемники систем отопления, вентиляции и  кондицио-
нирования следует предусматривать той же категории, которая устанавли-
вается для электроприемников технологического или инженерного оборудо-
вания здания.
       Электроснабжение систем аварийной и противодымной защиты  кроме
систем для удаления газов и дыма после  пожара  (см. п. 5.13)  следует
предусматривать I категории. При  невозможности  по  местным  условиям
осуществлять питание электроприемников I категории от  двух  независимых источников допускается осуществлять питание их от одного  источника от разных трансформаторов двухтрансформаторной  подстанции  или  от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом  подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным  по  разным трассам, и иметь устройства  автоматического  ввода  резерва,  как правило, на стороне низкого напряжения.
« Останнє редагування: 16 Червень 2009, 11:08:36 від ZoloS9479 »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #3 : 16 Червень 2009, 11:06:34 »
Цитата: Electrician
Тоже происходит при потере питания (кабель ведь может перегореть при пожаре).
мне "ГИП" говорит что их (BLF 230) надо запитать огнеупорными кабелями, и они должны гарантировано питатся??? =-0
там (на заводе) есть ТП1х630 и ДГА, может их отдельно питать от ДГА?
« Останнє редагування: 16 Червень 2009, 11:11:57 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #4 : 16 Червень 2009, 11:35:57 »
Тут нужно правильно понять какие именно клапаны имеются в виду - огнезадерживающие (про которые я писал) или клапаны дымоудаления (подпора) воздуха. Огнезадерживающим клапанам ИМХО 1-я категория не нужна, управление ими построено на принципе увеличения безопасности (их закрытия) при потере питания. А вот клапаны системы дымоудаления это совсем другое дело.
я знаю не все, а только половину

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #5 : 16 Червень 2009, 11:38:07 »
Цитата: Electrician
Тут нужно правильно понять какие именно клапаны имеются в виду - огнезадерживающие (про которые я писал) или клапаны дымоудаления (подпора) воздуха. Огнезадерживающим клапанам ИМХО 1-я категория не нужна, управление ими построено на принципе увеличения безопасности (их закрытия) при потере питания. А вот клапаны системы дымоудаления это совсем другое дело.
Счас уточню!!! ::)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я знаю не все, а только половину

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #7 : 16 Червень 2009, 11:52:54 »
... "ГИП" ПРОТИПОЖЕЖНІ ВОГНЕЗАТРИМУЮЧІ КЛАПАНИ BLF230.
... как всетаки хорошо что есть с кем посоветоватся!!!! :thumbsup: :thumbsup:
так что вопрос снимается?!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #8 : 16 Червень 2009, 11:53:51 »
hi_tech,
Цитата: hi_tech
Электроснабжение систем аварийной и противодымной защиты  кроме систем для удаления газов и дыма после  пожара  (см. п. 5.13)  следует предусматривать I категории
тут вероятнее всего идет речь о двигателях вентиляторов
а насчет того, что
Цитата: hi_tech
щит управления запитан от двух независимых источников питания
так там видно, что одно питание идет на двигатель, а второе в схему визуальной сигнализации положения клапана
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #9 : 16 Червень 2009, 11:56:54 »
По-моему, на схемах выше резервирования нет. Просто отдельно идут цепи управления на концевики и цепи питания приводов в каждой схеме. А питаться они могут и от одного источника. Кроме того сигналы с концевиков где-то должны увязываться с работой привода.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #10 : 16 Червень 2009, 12:00:53 »
решил сделать так:
у меня их "klapan BLF 230" 8шт. делаю отдельный щит, и на вводном автомате ставлю - независимый расцепитель, который в свою очередь подключаю к ППС.
Я ОЧЕНЬ РАД ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!!! :thumbsup:
Думаю тема будет интересной и ПОУЧИТЕЛЬНОЙ!
САПСИБО!!!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #11 : 16 Червень 2009, 12:04:42 »
Цитата: SKlim
сигналы с концевиков где-то должны увязываться с работой привода.
этого не требуется (опять таки из соображений безопасности) эти концевики только для сигнализации
я знаю не все, а только половину

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #12 : 16 Червень 2009, 12:05:44 »
Цитата: Electrician
только для сигнализации
...наше дело - подвести питание! 8)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #13 : 16 Червень 2009, 13:33:47 »
Цитата: hi_tech
      Электроснабжение систем аварийной и противодымной защиты  кроме
систем для удаления газов и дыма после  пожара
  (см. п. 5.13)  следует
предусматривать I категории.

как раз ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ клапаны относятся к системе противодымной защиты (не дают огню распространяться в другие помещения через систему вохдуховодов)  и ТРЕБУЮТ 1-й категории электроснабжения!!!!, а клапаны ДЫМОУДАЛЕНИЯ к системе удаления дыма после пожара!!!!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #14 : 16 Червень 2009, 13:58:36 »
Цитата: devchonka
а клапаны ДЫМОУДАЛЕНИЯ к системе удаления дыма после пожара!!!!
devchonka, это две большие разницы © ;)
через эти клапаны (дымоудаления) происходит вытяжка газов и дыма для возможности экстренной эвакуации людей, их а уже после пожара выполняются следующие мероприятия, для которых не требуется питания по 1 категории
5.13. Удаление газов и дыма после пожара из помещений,  защищаемых установками газового пожаротушения, следует предусматривать с  искусственным побуждением из нижней зоны помещений.
...
5.14. Для  удаления дыма при пожаре и газов после пожара  допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции,  удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 - 5.13.
а ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ клапаны - это третья песня...

 