Автор Тема: Проектирование медицинских центров  (Прочитано 21920 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Mytnaya
...электроснабжения медецинских центров (поликлиник).
продолжение последовало  :D
Спроектировала я медецинский центр ... в силовой части для подключения мед оборудования сделала отдельное заземление, в каждом кабинете предусмотрела маленькие щитки для отключения всего оборудования находящегося там... сразу акцентирую внимание на процедурную , в ней находяться два холодильника (по заданию на проектирование), я их тоже через маленький щиток подключила... и другого оборудования там не подключается в моем проекте...вот вкратце  :)
в принципе и забыла уже про эту работу...
А тут пришло письмо с экспертизы и в одном пункте говорится про такое :
    Предусмотреть установку в процедурном кабинете специальных кабинных (процедурных) щитков (ДБН В.2.2-10-2001 п. 7.82)

возникает вопрос что подразумевается под кабинным (процедурным) щитком???
подскажите пожалуйста ..а то я совсем расстерялась :-[

ДБН п.7.82 В каждом помещении для электросветолечения или в группе таких помещений, обслуживаемых одним постом медицинской сестры, должен быть установлен распределительный групповой щиток (с аппаратом управления на вводе и контролем напряжения на каждой фазе).
В каждом процедурном кабинете должен быть установлен кабинный (процедурный) щиток.
« Останнє редагування: 10 Грудень 2009, 15:52:21 від Mytnaya »

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если еще актуально, то вот они: http://www.enzs.ru/catalog/1/26.html
В Украине я пока не нашел подобных производителей, и .
Сам я ставлю сдвоеную розетку в каждой кабинке (возле кушетки), возле стола медсестры распределительный щиток с лампочками (контроль фаз),  пока замечаний не было.

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
в принципе уже не актуально, но интерес остался  :)
Спасибо за ссылку , хоть посмотрела на них и имею теперь понятие что это за девайс)) :)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Mytnaya, ты сделала немного не так  ::)
Цитата: Mytnaya
два холодильника
в
Цитата: Mytnaya
процедурной
должны подключаться в общую (вульгарную, если так можно выразиться  :) ) силовую сеть поликлиники, а в
Цитата: Mytnaya
в процедурном кабинете
должен устанавливаться
Цитата: Mytnaya
кабинный (процедурный) щиток.
для подключения мед. аппаратуры, а т.к. иногда эта аппаратура имеет части, контактирующие непосредственно с телом человека, то к ней и предъявляются такие жесткие требования... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka,  может немного и нетак  :)
но пообщавшись с проектировщиком, с большим опытом общения с нашей местной экспертизой ...подключила холодильники к щитку кабинетному  :),  и еще там есть обычная розеточная сеть, куда они тоже смогут подключить холодильники...
это было первый раз (проект-е поликлиникики) и еще заказчик не дал никакой технологии  :( поэтому боролась сама  :)
Цитата: devchonka
для подключения мед. аппаратуры, а т.к. иногда эта аппаратура имеет части, контактирующие непосредственно с телом человека, то к ней и предъявляются такие жесткие требования...
  :)
да уже просекла это :) просто сразу не смогла найти эти процедурные щитки  :)
« Останнє редагування: 09 Лютий 2010, 09:29:00 від Mytnaya »

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Народ, кто в теме, требуется экстренный совет и разъяснения по проекту больницы. Перечитала всё, на что тут есть ссылки и совсем запуталась, особенно с заземлением и питанием операционных щитков. Российские нормы существенно отличаются от наших. Согласно российских норм електрооборудование помещений 2-категории(операционные) запитывается через разделительный трансформатор, а УЗО-не в коем случае. Согласно нашему ДБН В.2-10-2001 п7.80 Питание электромедицинской аппаратуры операционных, родовых, палат интенсивной терапии и реанимации, кабинетов ангиографии должно осуществляться через быстродействующие устройства защиты от аварийного тока утечки. Дальше-ещё хуже: п.7,817.81 В помещениях операционных, реанимационных, родовых должно быть установлено по два электрощитка (с двух сторон) на каждый операционный стол (с комплектом двухполюсных и трехполюсных розеток с заземляющим контактом).
 В послеоперационных палатах и палатах интенсивной терапии для каждой койки устанав¬ливается по одному электрощитку.
Нашла паспорт на операционный щиток ЭЩ-О2. Все розетки на нём-3-х полюсные с заземлением и 1 трёхфазная с заземлением. Современные щитки российского производства опять-таки никаких 2-х полюсных розеток не содержат. А теперь вопросы:1) Нужны ли они вообще?2) К какому виду заземления нужно подключать щиток-к защитному для електроустановок с сопротивлением 10ОМ или к функциональному с сопротивлением 2 Ома. Согласно пособию по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2,08,08-89 эти контуры не объединяются и их заземлители должны быть рознесены в пространстве не менне чем на 15м. По лигике щиток служит для питания чувствительной медецинской апаратуры и поэтому к нему должно подводиться функциональное заземление, но с другой стороны щитки операционные запитаны по цепочке- через АВР от ВРУ-щит гарантированного електоснабжения центральный-силовой распредщит операционного блока-щитки операционные . И начиная с ВРУ в  питающих кабелях есть РЕ-провод от ГЗЩ, присоединённой к зеземлителю 10 Ом. Как тут быть? Может самым розумным будет сделать один общий контур заземления на 2 Ома?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разделительный трансформатор (сист. заземления IT) требовался еще в советском РТМ 42-2-4-80, который наверное действует в Украине. К сожалению я пока не видел операционных с системой IT в нашем регионе.
Только-что нашел книгу, еще не читал, может поможет "Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р.Н.  2001" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=940
РТМ 42-2-4-80
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=540

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
blak, спасибо за книгу. РТМ читала, но у нас принят ДБН В.2-10-2001, видержку из которого я привела в своём посте. Этот ДБН фактически отменил требования РТМ. Поэтому у нас в больницах и не встречается система IT. Сегодня специально перерыла весь архив старых проектов. Нашла оперблок, спроектированный в 97 году. Никто не заморачивался особо. Заводили на операционный щит 5 проводов, один из которых провод повторного заземления на 10ОМ, а рядом ставили щиток заземления и заводили туда отдельный проводник, присоединённый к независимому заземлителю на 2 Ом. А там уж пусть кто хочет  разбираются к какому заземлению и каким макаром эту самую мед апаратуру прицепить. Т.е тупо делали так как предписывает пособие к СНиП. Только вот в чём прикол. Старые операционный щитки имели розетки как с заземляющим контактом и уже смонтированной проводкой, так и просто двуполюсные, + клеммы заземления в виде болтов . Вот к ним-то и можно было кинуть перемычку от щитка заземления. И тогда на операционном щитке можно было подключить какую хош апаратуру-если не очень чувствительную-тогда  можно через розетку с заземляющим контактом, а для высокочувствительной-от розетки без заземления, а заземление брать отдельно. А теперь все щитки переоборудовали под евро розетки с заземлением, без всяких заземляющих болтов, да только нормы переписать забыли. Щитки заземления и функциональное заземление никто не отменил. А как прикажете теперь апаратуру высокочувствительную подключать, в какую розетку ? если на операционном щите только один вид заземления. Вот тут и выходит, что правильно было бы подключится через разделительный т-ор,  а РЕ брать от функционалки. Но это в России, у них РТМ, а у нас ДБН
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.enzs.ru/catalog/1/56.html
 Здесь есть схема подключения заземления согласно РТМ и ГОСТ. Согласно РТМ к защтному заземлению подключается только мет. окна, двери, радиаторы операционный светильник и стол все остальное оборудование подключается к функциональному заземлению.
розетка, а можна посмотреть план операционной 97г. и чертеж операционного щитка, если есть. Спасибо.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может то оборудование, которое подключается к рабочему (технологическому) заземлению имеет отдельный контакт (барашек) для подключения к рабочему заземлению, отдельный для подключения к защитному заземлению/уравниванию потенциалов. Ведь есть требования, например для операционных, что нужно выполнять уравнивание потенциалов, но если корпус присоеденен к рабочему заземлению, то присоединять его к защитному заземлению (уравниванию потенциалов) - нельзя.
Может у кого есть паспорт на какое-то оборудование, которое нужно подключать к технологическому заземлению, что там написано?
Входите тесными вратами

Offline 220

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, я из Казахстана.
То же столкнулся с проектированием операционной, в которой поставщики мед оборудования стали настаивать на применении системы IT.
У нас еще не введен Гост 50571.28-2007. Для проектирования пользуемся еще советским пособием по проектированию учереждений здравоорханения 89 года, в котором применение разделительных тр-ф (РТ) не является обязательным. Все проекты до этого уходили без них.
Но в пункте 1.7.83 нашего ПУЭ, который практически соответствует п.1.7.85 российского сказано такое:
" ОПЧ электроприемников, питающихся от РТ, не должны быть присоединены к защитным проводникам и ОПЧ других цепей.
При питании нескольких эл. приемников от одного РТ необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
1 ОПЧ эл.приемников не должны иметь электрической связи с  металл. корпусом тр-ра.
2 ОПЧ эл. приемников должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов (СУР).
3 Все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт присоединенный к местной СУР
..."
Получается:
в новом ПУЭ все ОПЧ надо соединить на шину СУР и не заземлять.
В Госте 0571.28-2007 (не действующем), но если применять систему IT делать надо по нему, все ОПЧ заземляются на шину уравнивания потенциалов, которая присоединятеся к заземляющей шине. И в нем ни слова нет о рабочем (2 Ом) заземлении.
То же не понятно как будет использоваться рабочее заземление 2 Ом. да и небезопасно уже его использовать. из за возможности возникновения разности потенциалов между СУР и рабочим заземлением (которое по пособию должно быть выделенным).
Пошел к ГИПу поделился сомнениями - документация противоречит друг другу. Он сказал- делай по старому, без РТ, а там посмотрим.
Но вопрос все равно висит в воздухе и не исключено что придется использовать систему IT.
Коллеги если кто сталкивался как сделали?


 


Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе время суток, подскажите, кто проектировал, выполняю проект бомбоубежища для родильного дома. Там вытекает много мед оборудования, и я их подключаю к обычной сети через УЗО. операционная через транс и мед блок, а вот родильные комнаты через обычные розетки. Вопрос, сколько максимум розеток могу посадить на группу? Мощность переносного мед оборудования не известно, но вроде не большая

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для индивидуальных родильных комнат я пользуюсь нормами, как для обычных палат, розетка в сети освещения и розетка в силовой сети на каждую кровать. Груп силовых розеток - одна на палату. В индивидуальных родзалах ставлю операционные электрощитки (с набором розеток), как для операционных.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это нормы или личный опыт?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пользуюсь нормами, как для обычных палат, розетка в сети освещения и розетка в силовой сети на каждую кровать.
ДБН В.2.2-10-2001 . 7.81   У приміщеннях операційних, реанімаційних, пологових повинно бути передбачено по два електрощитки (з двох сторін) на кожний операційний стіл (з комплектом двополюсних і триполюсних розеток з заземлюючим контактом).
В післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії для кожного ліжка встановлюється по одному електрощитку .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю