Автор Тема: Выбор теплового реле  (Прочитано 21679 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Выбор теплового реле
« : 13 Червень 2009, 10:45:01 »
Установлен контактор серии CL (управление 230В) Iн=12А.  Какое выбрать тепловое реле для контактора Iу=10-16 или Iу=14.5-18.0 ? Как вообще подбирается тепловое реле к контакторам ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #1 : 13 Червень 2009, 11:25:33 »
Сам отвечу, нашел по инету инфу:
Итак, назначение теплового реле – это защита электродвигателя от перегрузок. Исходя из этой задачи, следует предъявлять требования к каждой модели теплового реле.

Максимальный ток, который может пропускать тепловое реле, не должен превышать значение номинального тока в той цепи, куда будет данная модель теплового реле устанавливаться. Ток уставки в тепловом реле должен быть равен или превышать ток в двигателе, который предстоит защищать с помощью теплового реле. Желательно, чтобы превышение тока в двигателе составляло порядка пяти процентов.

Идеально, чтобы в тепловом реле был запас регулировки тока в сторону увеличения и уменьшения. Чем больше этот запас, тем надёжнее данное тепловое реле. Обратите внимание, что на шкале уставки теплового реле должно оставаться одно-два значения в обе стороны от положения рукоятки, определяющего уставку.

В качественных тепловых реле также должен иметься индикатор, который будет показывать состояние теплового реле в настоящий момент.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #2 : 13 Червень 2009, 11:27:35 »
Цитата: NeON2K
Установлен контактор серии CL (управление 230В) Iн=12А.  Какое выбрать тепловое реле для контактора Iу=10-16 или Iу=14.5-18.0 ?
Получается Iу=10-16 вариант лучше...
Или ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #3 : 13 Червень 2009, 11:30:16 »
NeON2K, Тепловое реле защищает не контактор, а оборудование. Поэтому тепловое реле выбирается по номинальному току оборудования с учетом допустимых перегрузок и времени срабатывания реле

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #4 : 13 Червень 2009, 12:00:56 »
Цитата: Сугор
Тепловое реле защищает не контактор, а оборудование
Понятное дело. Но речь шла о связке контактор-тепловое реле
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #5 : 13 Червень 2009, 12:30:01 »
Цитата: NeON2K
Установлен контактор серии CL (управление 230В) Iн=12А
Номинальный ток, в данном случае, определяет ток силовых контактов. обычно его выбирают с некоторым запасом.
Цитата: NeON2K
Но речь шла о связке контактор-тепловое реле
? что значит "связка"? есть реле которые подходят только для определенных контакторов и на оборот.
А в целом смотри ответ Ответ #1, сам толково на все ответил

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #6 : 15 Червень 2009, 09:52:18 »
Тепловое реле служит, как уде говорилось, для защиты двигателя. Поэтому выбирать его надо в зависимости от рабочего тока двигателя (или если есть другие условия, то по ним). Поэтому рабочий ток двигателя должен быть в диапозоне уставки теплового реле

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #7 : 16 Червень 2009, 12:00:00 »
Цитата: Yurik
Поэтому рабочий ток двигателя должен быть в диапозоне уставки теплового реле
Yurik, немного не так, раб. ток умножаешь на 1,25 (1,3) - это будет ток теплового элемента (для теплового реле)

NeON2K, я тебе писала в личку как выбирать тепловой (только это будет не тепловой расцепитель автомата, а тепловое реле - самостоятельный элемент цепи, отключающий двигатель в результате механической перегрузки) и электромагнитный расцепители (ток "защищающего" автомата, если на защите стоят предохранители, расчет другой!) - 09.06.2009. :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #8 : 16 Червень 2009, 12:05:02 »
Цитата: devchonka
Yurik, немного не так, раб. ток умножаешь на 1,25 (1,3) - это будет ток теплового элемента (для теплового реле)
А откуда такие данные?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #9 : 16 Червень 2009, 12:50:19 »
была когда то методичка по расчетным параметрам защиты двигателя, щас поищу другую книжку умную (где то у нас была)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #10 : 16 Червень 2009, 13:18:10 »
Yurik , в файловом архиве, загружал Generator ;0 :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=386
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #11 : 16 Червень 2009, 13:21:37 »
Скачать не могу, ругается браузер

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #12 : 16 Червень 2009, 13:35:12 »
переведи - я небольшой "юзер", что не так было сделано, чем помочь?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #13 : 16 Червень 2009, 13:46:11 »
все нормально, скачал другим, Opera руналась на русские буквы. Щас изучаю

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #14 : 16 Червень 2009, 14:00:36 »
Как по мне так спорная формула Iтр>=1,25Iн, ведь тогда получается, что можно коэффициент взять и 1,5. Я всегда в проекта выбирал диапозон установок теплового реле близким к номинальному току двигателя (с небольшим запасом)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю