Если пускатель с тепловым реле будут стоять в шкафу IP54 и выше
SKlim, уж если об этом пошел разговор, то в этих условиях предельно допустимый ток электроаппаратов в сравнении с расчетным рабочим приемника надо брать больше на:
предохранителя - 30%
автомата - от 10 до 30% (в разных источниках разные данные)
пускателя - как автомата (я так думаю, данных не знаю, никогда не встречала и, кстати сама никогда не практиковала подобное (как то в голову не приходило) исходя из этих соображений, НО ток пускателя ты выбираешь больший или равный (худший вариант) защитному автомату линии, а в силу селективности защиты он и так получается больше расчетного на ступень как минимум - так что ток пускателя вполне проходит )

рубильника - 10% (логика)
ток уставки теплового реле - 30% (я так думаю, данных не знаю, никогда не встречала и, кстати сама никогда не практиковала подобное - как то в голову не приходило)

но в вопросе не была заявлена степень защиты шкафа IP54

вот поэтому ВСЕМ совет от всей души - указывайте ВСЕ характеристики объекта и оборудования!!!!

)))некорректный вопрос рождает некорректный ответ (ведь каждый воспринимает вопрос со своей точки зрения)

))))