Автор Тема: Помогите с пожаротушением  (Прочитано 3663 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Pluto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите с пожаротушением
« : 10 Червень 2009, 10:52:02 »
У меня есть обьект скорая помощь , там есть 4 гаража и 12 помещений пребывания персонала. Пожаротушение нужно устонавливать только в гаражах или во всех помещениях, если во всех ,то как можно отмазаться чтобы установить только в гаражах????

Артем

  • Гість
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #1 : 18 Червень 2009, 12:13:54 »
а зачем в гаражах АУПГ? Где вичитал??

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #2 : 18 Червень 2009, 12:24:44 »
Возможно гаражи в цокольном этаже или подвале, тогда АУПГ необходимо, а так только АУПС. Для остальных служебных помещений установка АУПГ не нужна.

Артем

  • Гість
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #3 : 18 Червень 2009, 16:19:58 »
ну так пускай уточнит где его гаражи.........

Pluto70

  • Гість
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #4 : 09 Липень 2009, 11:38:56 »
Гаражи на первом этаже!!!!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #5 : 09 Липень 2009, 12:16:37 »
В России если я не ошибаюсь действует НПБ 110-99
4.27. Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов) при их расположении:
4.27.2. В цокольных и надземных этажах:
АУПТ - При хранении 3 и более автомобилей   
АУПС - При хранении менее 3 автомобилей

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #6 : 09 Липень 2009, 13:40:58 »
В России с 01.05.2009 года действует уже свод правил
СП 5.13130.2009
"Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования"
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #7 : 09 Липень 2009, 14:41:35 »
СП 5.13130.2009 - http://dwg.ru/dnl/5893
Ждем ответа от Украины :)
НПБ 110-99 заменен на НПБ 110-03, суть по гаражам надземным та же.
Более новых не видел.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #8 : 10 Липень 2009, 15:12:35 »
А сколько этажей то? Вот здесь:
НАПБ Б.06.004
     2.3. Приміщення,  розташовані  в будинках та спорудах різного призначення
|Приміщення для транспорту 
46. Приміщення для           |                 |                |
|зберігання......
           
                                                   АУПГ              АУПС
46.6. У будинках із двома    |Незалежно від    |       -        |
|поверхами і більше              |площі              |                |

Подойдет? ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

helsik

  • Гість
Re: Помогите с пожаротушением
« Reply #9 : 31 Серпень 2011, 13:49:30 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.