Автор Тема: TN-C-S или ТТ  (Прочитано 8207 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
TN-C-S или ТТ
« : 10 Червень 2009, 08:46:22 »
Предлагаю обсудить преимущества и недостатки систем заземления TN-C-S и ТТ применительно для частного дома при воздушном вводе.
Собственно есть контур заземления и при повторном заземлении PEN проводника есть опасность что при обрыве нуля и несимметричной нагрузки (что для ВЛ в сельской местности может произойти запросто) ток до трансформатора потечет через мой контур.
Если же использовать систему ТТ то для надежного срабатывания аппаратов защиты к контуру заземления нужно предъявлять повышенные требования.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #1 : 10 Червень 2009, 16:41:47 »
НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок".
2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
2.3.1. Снабжение электроприемников должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Или  обсуждение имелось в виду чисто с точки зрения теории?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #2 : 10 Червень 2009, 17:01:55 »
Цитата: CC19
Или  обсуждение имелось в виду чисто с точки зрения теории?
С точки зрения теории и применив его на практике (не в проекте).
Как я уже говорил при TN-C-S ноль с ВЛ и РЕ с контура я соединяю в щитке, и тогда при обрыве N в поближе к трансформатору, через мой заземляющий проводник потечет ток (причем чем лучше контур тем ток больше). А заземляющий проводник не рассчитан на возможный большой длительно допустимый ток.
« Останнє редагування: 10 Червень 2009, 21:25:27 від CC19 »

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #3 : 11 Червень 2009, 08:28:35 »
Quote (selected)
Как я уже говорил при TN-C-S ноль с ВЛ и РЕ с контура я соединяю в щитке, и тогда при обрыве N в поближе к трансформатору, через мой заземляющий проводник потечет ток (причем чем лучше контур тем ток больше). А заземляющий проводник не рассчитан на возможный большой длительно допустимый ток.
Я бы в последнюю очередь беспокоился в данной ситуации о заземляющем проводнике. Во первых, хотя сейчас нет времени рытся в книжках, но навскидку не должен через него сильно большой ток и протекать. Во вторых наверняка заземлитель будет дебелый, потолще питающего провода, так что быстрее отгорит питающий ноль, и получится та самая ТТ(хоть и неправильная). В третьих, это все-таки аварийная ситуация, ее надо устранять, и повторный заземлитель на вводе спасет от свободного гуляния напряжения, которое в теории может достигать 380В, и соответственно бытовую технику от выгорания. А при изначальном использовании системы ТТ предвижу проблемы с учетом.
Это все навскидку, будет время - поковыряюсь в книжках, постараюсь обосновать.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #4 : 11 Червень 2009, 09:01:07 »
В принципе со всем согласен, от только:
Цитата: SKlim
Во первых, хотя сейчас нет времени рытся в книжках, но навскидку не должен через него сильно большой ток и протекать.
Я думаю что в аварийной ситуации и при несимметричной нагрузке ток может быть значительный. Хотя
Цитата: SKlim
Во вторых наверняка заземлитель будет дебелый, потолще питающего провода, так что быстрее отгорит питающий ноль
тоже верно

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #5 : 11 Червень 2009, 09:43:47 »
Да и вообще нужно позаботится о повторном заземлении нулевого провода на ВЛ и вся проблема.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #6 : 13 Червень 2009, 21:41:20 »
Цитата: inspektorpo
Да и вообще нужно позаботится о повторном заземлении нулевого провода на ВЛ и вся проблема.
Вы имеете ввиду повторное заземление на опоре и на вводе в здание, или только на опоре?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #7 : 15 Червень 2009, 08:06:41 »
Quote (selected)
Да и вообще нужно позаботится о повторном заземлении нулевого провода на ВЛ и вся проблема.
Об этом должна заботиться энергоснабжающая организация. В нашей местности, к сожалению, такое явление как повторное заземление нулевого провода, отсутствует. Думаю, у CC19 тоже.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #8 : 15 Червень 2009, 08:19:47 »
Цитата: SKlim
Об этом должна заботиться энергоснабжающая организация.
Само сабой разумеется, но в этом случае подходит афоризм "Спасение утопающих дело рук самих утопающих" :)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #9 : 15 Червень 2009, 08:27:53 »
Так может все-таки применить систему ТТ (с применением УЗО) и не волноваться за повторное заземление.
Цитата: SKlim
А при изначальном использовании системы ТТ предвижу проблемы с учетом.
А в чем собственно проблема, фаза и ноль через счетчик, а РЕ мой и до учета никакого отношения не имеет.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #10 : 13 Листопад 2010, 09:52:53 »
Мы делаем по системе TN-C-S, только PEN заземляем на вводе в дом и на опоре от которой ответвление (для сущ. ж/б опор применяем типовый чертеж заземления как для деревянных)

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #11 : 28 Січень 2011, 10:16:09 »
Добрый день.
У меня возникли разногласия с монтажниками, рассудите: в чем преимущество системы TN-S над системой TT?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 401
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #12 : 28 Січень 2011, 10:31:11 »
 ДБН В.2.5-27-2006

Система защитного заземления типа TN (система  TN) – система
заземления, при применении которой все открытые проводящие части
электроустановок потребителей электроэнергии с помощью защитных проводников
присоединяются к заземленной точке токоведущих частей сети (нейтральной или
средней точке источника питания или точке линейного проводника

 Система защитного заземления типа ТТ (система ТТ) – система
заземления, при применении которой заземляется одна точка токоведущих частей
сети (нейтральная или средняя точка источника питания либо точка линейного
проводника), а все открытые проводящие части электроустановок потребителей
электроэнергии присоединяются к одному или нескольким заземляющим
устройствам, заземлители которых являются электрически независимыми от
заземлителя заземляющего устройства токоведущих частей сети

У меня возникли разногласия с монтажниками
Какие? заземлять нейтраль трансформатора или нет?
« Останнє редагування: 28 Січень 2011, 10:32:59 від Сугор »

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #13 : 28 Січень 2011, 10:56:08 »
Ссори, не ТТ а ІТ.
Да нет не трансформатор... а бытовой потребитель, делает себе отдельный ввод от ТП (90м, Рр=19кВт), и монтажники (которых он нанял) категарически настаивают на IT :(
У нас скоро до морально-физического переубеждения дело дойдет >:(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: TN-C-S или ТТ
« Reply #14 : 28 Січень 2011, 11:10:13 »
категарически настаивают на IT
Для IT системы трансформатор в ТП должен быть с изолированой нейтралью .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: