еще немного о заземлении во взрывоопасных зонах - лист вордовский, пришлось скопировать в поле
Согласно инструктивным материалам Главгосэнергонадзора России по разъяснению письма от 20.04.1995 № 42-6/11- ЭТ: «Прокладка внутреннего контура заземления (открытая металлическая стальная полоса сеч. 40х4 или 50х4 и т.д.) во взрывоопасных зонах в сетях до 1000 В с глухозаземленной нейтралью не требуется и потенциально опасно».
Заземление (зануление), согласно ПУЭ 6-го изд., гл. 7.3, электрооборудования требуется выполнять отдельной жилой кабеля или провода. Значит ли, что данная жила кабеля (провода) выполняет одновременно роль заземления (зануления) и уравнивания потенциалов?
Но во взрывоопасных помещениях необходимо также выполнить защиту технологического оборудования от статического электричества и уравнивание потенциалов для трубопроводов, металлических площадок и т.д. Ранее по периметру помещения прокладывалась открытая стальная полоса и присоединялись все трубопроводы, технологическое оборудование (даже без электрооборудования на нем).
Вопрос: каким образом на практике выполнить уравнивание потенциалов и защиту от статического электричества во взрывоопасных зонах в помещениях и на наружных установках?
Как выполнить на практике заземление, уравнивание потенциалов, защиту от статического электричества для следующих ситуаций:
1. Насос (или другое технологическое оборудование) и электродвигатель установлены на одной металлической раме?
2. Насос (или другое технологическое оборудование) и электродвигатель установлены на разных металлических рамах и через переходную муфту?
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО
Заземление и уравнивание потенциалов во взрывоопасных зонах, помещениях и наружных установках следует выполнять в соответствии с серией ГОСТ Р 51330, защиту от статического электричества – в соответствии с ГОСТ 12.1.018 и ГОСТ 12.4.124. Во взрывоопасных зонах нулевой защитный (РЕ) и нейтральный (N) проводники должны быть разделены. В точке разделения, которая должна располагаться за пределами взрывоопасной зоны, РЕ-проводник должен быть присоединен к основной системе уравнивания потенциалов.
В соответствии с ГОСТ Р 51330.13 для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо выполнение системы уравнивания потенциалов, к которой в общем случае должны быть присоединены защитные проводники, открытые и сторонние проводящие части, в т.ч. металлические трубопроводы, оболочки кабелей, стальная арматура, металлические конструкции. Защитные проводники должны присоединяться к системе уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.
К системе уравнивания потенциалов не требуется присоединять:
открытые проводящие части электрооборудования, имеющие надежный электрический контакт с конструкциями, трубопроводами, основаниями (в вашем случае – металлическая рама), на которых электрооборудование установлено, при условии что эти конструкции, трубопроводы, основания присоединены к системе уравнивания потенциалов;
металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование, соединенное с нейтралью трансформатора при помощи РЕ-проводника;
сторонние проводящие части, не являющиеся частью конструкции или электроустановки, при отсутствии вероятности появления на них опасного потенциала (например, дверные или оконные коробки).
При этом должны быть соблюдены дополнительные требования стандарта, учитывающие класс взрывоопасной зоны и вид взрывозащиты оборудования. Обязательно должны учитываться требования изготовителя оборудования к его заземлению и уравниванию потенциалов. Так, например, не допускается присоединять к системе уравнивания потенциалов металлические корпуса искробезопасного оборудования, если это не требуется документацией изготовителя на оборудование. При выполнении системы уравнивания потенциалов необходимо учитывать расчетные значения токов короткого замыкания и ожидаемые значения потенциалов, возникающих при протекании этих токов.
Стандарт не регламентирует способ соединения (радиальный или магистральный) отдельных частей, объединяемых в систему уравнивания потенциалов (см. Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 16.02.2004 № 6/2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание»). Этот способ определяется конструктивными соображениями, обеспечивающими кратчайшие длины проводников уравнивания потенциалов и минимальные значения разности потенциалов между одновременно доступными прикосновению частями. Обязательным условием выполнения контактных соединений, которые могут быть как болтовыми, так и сварными, является отсутствие вероятности искрообразования. Болтовые соединения должны иметь защиту от самоотвинчивания.
Использование переходной муфты в качестве проводника, объединяющего механизм и приводной двигатель в единую проводящую часть, возможно только в том случае, если это оговорено в документации изготовителя оборудования.
Система уравнивания потенциалов может быть использована для защиты от статического электричества, если обеспечивается требование ГОСТ 12.4.124 к сопротивлению заземляющего устройства по условиям этой защиты.