Автор Тема: Функциональное заземление  (Прочитано 17116 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #15 : 13 Січень 2010, 10:32:34 »
hedgehog,
+1

плюсом, ПУЭ требует, что бы главные шины защитного и функционального заземления были соединены (одним проводником - собствен. комментарий), если это не противоречит требованиям подключения конкретной аппаратуры....

1.7.55....При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции"


1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1кВ должна соединять между собой......

п.8 заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;..."
« Останнє редагування: 13 Січень 2010, 10:41:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

aleksandr-7

  • Гість
Re: Функциональное заземление
« Reply #16 : 03 Червень 2010, 14:39:17 »
эти заземляющие проводники должны иметь сопротивление не более 0,1 Ом (должны быть экранированы, я применял бронированный кабель) и присоединяться к заземляющему устройству, которое в свою очередь должно быть отнесено от защитного контура здания на 20 метров.
можно ли изменить оттойти от нормы в 20 метров ? и где она прописана ? название документа пожалуйста

Offline hedgehog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #17 : 06 Червень 2010, 11:55:55 »
Расстояние указано в практическом пособии  "Заземление электрических сетей защиты и автоматики" РМ14-11-93.

 стр.55 "расстояние между заземлителями нуль-системы и защитными заземлителями объекта болжно быть не менее 20 метров"

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #18 : 11 Червень 2010, 08:26:38 »
Цитата: hedgehog
не менее 20 метров
+1  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #19 : 11 Червень 2010, 08:42:22 »
Виктор, вопрос в том как его выполнить и в каком документе это прочитать?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1129 Возможно этот ГОСТ чем-нибудь поможет ;)

hodok

  • Гість
В ПУЭ есть такое определение:

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).


Пожалуйста может кто на пальцах объяснить что это такое и где оно встречается в природе?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.0
А також ГОСТ Р 50571.21-2000 . 3.15 Функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
« Останнє редагування: 23 Грудень 2010, 14:30:32 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть оборудование на корпусе которого согласно данных производителя не должно быть никакого потенциала. Обычно это СКС-ное оборудование. Вот для этих целей и используется функционально заземление.

hodok

  • Гість
Re: Функциональное заземление
« Reply #23 : 23 Грудень 2010, 14:30:36 »
Спасибо за помощь  :thumbsup:

Offline slovak

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #24 : 07 Лютий 2011, 12:00:56 »
Спасибо за помощь 

Если не трудно, поделитесь выводами своими. Занимаюсь аналогичной темой. К однозначному варианту так и не пришел.
+ ко всем рекомендациям хочу отнести ДСТУ IEC 62040-3 СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. За основу было принята система с изолирующим трансформатором и выделенной системой электроснабжения для технологического оборудования. Однако вопросы сочетания защитного заземления и технологического так и не раскрыты.

С уважением.

Словак Александр

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #25 : 09 Травень 2011, 13:29:45 »
slovak,  я понимаю, немного поздновато, но все-таки - вдруг кто будет читать когда-нибудь эту тему...  :-[

наверняка тебе бы что-нить посоветовали, если б ты раскрыл тайну "изолирующего трансформатора" - это разделительный трансформатор или с изолированной нейтралью?  ;) :)

1. разделительный трансформатор - свое заземление, не то, которое используется для других потребителей, но в таком случае в месте расположения  данного
технологического оборудования
не должно быть ничего, подключенного к системе уравнивания потенциалов объекта (технологические трубопроводы, в т.ч. радиаторы отопления, доступ к мет. стройконструкциям и т.д.) - ИМХО, это бредово и речь не об этом....
2. трансформатор с изолированной нейтралью - если весь объект питается по системе IT, то и выполняй требования по защитным мероприятиям для данной системе (ПУЭ или что у тебя в стране принято  :))

а рабочее заземление оставь в покое  :D если в паспорте оборудования есть требование по функциональному (рабочему) заземлению, то и делай его отдельно от защитного и веди к оборудованию, плюсом к защитному.... правда, по Российским нормам (по Украинским не помню, сори  :'( )  оба они соединяются отдельными проводниками на ГЗШ (ХЗ зачем, ИМХО как в анекдоте про бабку, которая боялась сифилиса "... и самое главное - никаких половых контактов...."
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Adasan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re:Логическое заземление
« Reply #26 : 01 Червень 2012, 16:02:31 »
Кто-нибудь может сказать какое максимальное сопротивление у логического(функционального) заземления??

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re:Логическое заземление
« Reply #27 : 01 Червень 2012, 17:37:39 »
Кто-нибудь может сказать какое максимальное сопротивление у логического(функционального) заземления??
Указывается в описании на аппаратуру, для которой выполняется функциональное заземление.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: