Автор Тема: Заземление при высоком уровне грунтовых вод  (Прочитано 5068 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, ув. коллеги! При работе возник такой вопрос -Как выполнить заземление (элетроустановок и молниезащиты) в здании, которое стоит практически на болоте (на сваях). Уровень грунтовых вод от 0.6 до 1м в разных углах здания
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, а что Вас смущает? Сопротивление грунта - минимальное. Скорее всего использовать естественній заземлитель не получится в виду хорошей гидроизоляции фундамента. Так как грунт получается весьма агресивный то материал из которого будеть выполняться заземляющее устройство должен быть устойчив к коррозии.

Online Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, меня смущает, то что контур будет проложен практически в воде, т.е. коррозия и все остальное. ИЛи же просто использовать полосу из нержавейки? Кто что думает по этому поводу?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, да, наверное, нержавейка - лучший вариант, и все соединения сваркой. Зато какое низкое сопротивление получится :D

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
дай задание присоединиться к арматуре свай (фундамента) и все будет то что надо.

 