Автор Тема: Опечатка в ДСТУ ?  (Прочитано 2413 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опечатка в ДСТУ ?
« : 25 Травень 2012, 10:18:55 »
Кто-то может объяснить сей момент в ДСТУ?
6.5.4 В случае невозможности использования естественных заземлителей для молние-
отводов, которые имеют молниеприемники из сеток или металлической кровли, по пери-
метру здания или сооружения следует прокладывать в земле на глубине не менее чем 0,5
м внешний контур из искусственных горизонтальных заземлителей.
В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением ρ 500Ом·м при площади
здания менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов для І и ІІ
УМЗ привариваются по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электро-
ду длиной 2…3 м.
В этом пункте опечатка?
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 10:58:21 від TAHK »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опечатка в ДСТУ ?
« Reply #1 : 25 Травень 2012, 10:31:49 »
TAHK, что, конкретно, Вас смутило?

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опечатка в ДСТУ ?
« Reply #2 : 25 Травень 2012, 10:57:07 »
Смутило то, что при малом (хорошем) сопротивлении грунта необходимо добавить вертикальные или горизонтальные лучевые электро-
ды длиной 2…3 м. А при большом (плохом) нет  необходимости их добавлять

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опечатка в ДСТУ ?
« Reply #3 : 25 Травень 2012, 11:26:15 »
при площади
здания менее 250 м2

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опечатка в ДСТУ ?
« Reply #4 : 29 Травень 2012, 15:45:14 »
Цитата: TAHK от 25 Мая 2012, 10:18:55 am
при площади
здания менее 250 м2


Удельное сопротивление грунта не зависит от площади защищаемого объекта.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опечатка в ДСТУ ?
« Reply #5 : 29 Травень 2012, 16:10:03 »
Удельное сопротивление грунта не зависит от площади защищаемого объекта
Да, удельное сопротивление не зависит от площади, но от площади зависит длина заземляющего устройства (периметр здания), а следовательно и сопротивление ЗУ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: