Сугор, в нашей фирме схемное заземление делает тот, кто ставит аппаратуру (в основном - связисты). Поэтому Ваш отказ (съезд) вполне логичен - это заземление ничего общего с электрическими нормами электробезопасности не имеет, общее у них только методика расчета сопротивления растеканию тока.
на фига делать контур с сопротивлением 1 Ом, если главный контур получается на много меньше 1 Ом
Это делается с целью иключить попадание постороннего потенциала в схему прибора (ведь в защитном проводнике токи все-таки протекают, а, значит, и имеет место быть разность потенциалов, хоть и очень маленькая, но достаточная для воздействия на микросхему прибора).
Кроме того, такая методика применяется для исключения утечки закрытой информации по сетям заземления.
Если такую задачу ставит технолог, то Ваша задача только рассчитать контур внешнего заземления, а все остальное, вплоть до сечения шины, способа ее прокладки, какие болты для подключения схемной земли, их количество и шаг установки, может ли шина образовывать замкнутые контура или ее надо прокладывать по принципу "ветвящегося дерева" и т.д. и т.п. должен расписать технолог в своем задании.