Автор Тема: техногенка  (Прочитано 40069 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

mosquito80

  • Гість
Re: техногенка
« Reply #105 : 20 Грудень 2011, 12:15:01 »
1. На основании предписаний МЧСников, которые побывали на этом объекте
2. МЧСники основывались на приложении к приказу №288 "ПЕРЕЛІК об'єктів, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій" ,а в данном перечне есть последний пункт :
"Будівлі та споруди з крівлями великої площі.   - Крівлі великої площі, що побудовані з використанням вантових, арочних та інших несучих конструкцій."

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #106 : 20 Грудень 2011, 13:06:36 »
12 Будівлі та споруди з крівлями
великої площі. Класифікації будівель
та споруд, провадиться на підставі
рішень
Постійних комісій з питань
ТЕБ та
НС, експертних рад або інших
уповноважених органів, які діють на
зазначених територіях

------------------------------------
Покрівлі великої площі, що побудовані з
використанням вантових, арочних та інших
несучих конструкцій
==========
ИМХО попросить предоставить "решение". "Большая площадь" - это как? >1 000; > 5 000; >10 000 м. кв.?
« Останнє редагування: 20 Грудень 2011, 13:10:10 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #107 : 20 Грудень 2011, 21:04:52 »
sbal, этот пункт после исключения из "Перечня..." автозаправок стал под номером "11" :thumbsup:.
mosquito80, не буду Вас дальше мучать вопросами. Даю наводку:
1 Изучаем приказ МЧС Украины от 08.07.2010 № 528 «О внедрении ДСТУ Б А.2.2-7:2010».
Согласно этому приказу кровля начинается от 1000 м2, причем с использованием арочных и вантовых конструкций (слова "других" уже нет).
2 Если объект попадает под это определение, то плюс к сказанному sbal  изучаем приказ государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности от 22.07.2009 № 37 «Методические рекомендации по применению отдельных пунктов Правил устройства, эксплуатации и технического обслуживания систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения».
3 Далее изучаем ДСТУ 7135:2009 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг потенциально опасных объектов. Порядок проведения. (Приказ Госстандарта Украины от 25.12.2009 № 474) и ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Инженерное оборудование зданий и сооружений.  Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга и управления зданиями и сооружениями. (Приказ Минрегионстроя Украины от 18.02.2008 г. № 79, введен с 01.10.2008г.).
Муторная тема :'(

mosquito80

  • Гість
Re: техногенка
« Reply #108 : 26 Грудень 2011, 11:36:07 »
спасибо за наводку! будем изучать данные документы)

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #109 : 16 Січень 2012, 17:03:06 »
Вот попутно попалось "Перечень законодательных и нормативно-правовых актов Украины по промышленной безопасности и охране труда" http://www.mspbsng.org/pravacts/112

UraGan

  • Гість
Re: техногенка
« Reply #110 : 31 Січень 2012, 15:19:06 »
Удалось ли найти какие нибудь решения по кровлям большой площади?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #111 : 31 Січень 2012, 15:36:13 »
UraGan, ну и вопрос..., короче, не делать кровель большой площади  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

UraGan

  • Гість
Re: техногенка
« Reply #112 : 31 Січень 2012, 16:21:23 »
Юмор это хорошо...
Но вопрос выполнения предписаний актуален и приказ 288 и СОУ МНС предписывают:
підлягають  спостереженню  та  контролюванню :
–  значення  параметри стану несучих конструкцій;
–  цілісність та  відносні  зміни геометричних  значень параметрів  покрівель;
Отсюда и просьба поделиться решениями.
Заранее спасибо!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #113 : 31 Січень 2012, 16:28:13 »
UraGan, поделиться проектным решением да еще по такой мутной теме?
Вот: за отдельную доплату обязать охрану обходить объект и прислушиваться. Ежели чё не так - звонить в МЧС. Подходит?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

UraGan

  • Гість
Re: техногенка
« Reply #114 : 31 Січень 2012, 17:45:12 »
Дальше к Пелевину :D

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #115 : 09 Лютий 2012, 12:25:17 »
Добрый день.

Может ктото подказать чем  контролировать испарение серной кислоты, на складе?   Дзвонил на Орион в Харькове, говорят што нету у них сигнализаторов для такого контроля, да и на многих других фирмах производителях газоанализаторов ничево нету.

Offline semitsvetka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 25
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #116 : 10 Лютий 2012, 15:49:53 »
Позвольте подискутировать: по какой причине вы собираетесь контролировать испарение серной кислоты?Она малолетучая, испарения ее будут "стелиться по земле".И даже если ее кто-то "унюхает", то чем ее пары угрожают? Сернистым ангидридом SO3- нестойким соединением?
Если же это способ контролировать пролив кислоты - то он ненадежен.

Пролив кислоты возможно контролировать другим способом.

mosquito80

  • Гість
Re: техногенка
« Reply #117 : 14 Лютий 2012, 11:10:59 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, документ в котором указано , что для оборудования системой раннего обнаружения аммиачной холодильной установки нужно устанавливать метеостанцию. И какие сейчас докритические и критические значения концентрации аммиака внутри производственных помещений (последний раз когда делали такую систему было 500 -1500 мг).

Заранее спасибо!

Offline semitsvetka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 25
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #118 : 15 Лютий 2012, 14:30:46 »
СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011 Безпека унадзвичайних ситуаціях
5 ТИПИ АСРВНС
п.5.1 АСРВО хімічнонебезпечних об єктів на яких підлягають спостереженню та конролюванню:
- метеорологічні умови :напрямок та швидкість вітру, температура повітря, стан атмосфери

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: техногенка
« Reply #119 : 16 Лютий 2012, 09:52:46 »
Докритичні і критичні концентрації аміаку беремо з "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК"

Индикаторы утечки должны давать предупредительный си¬гнал в помещение, в котором постоянно дежурит персо¬нал, и включать вытяжную вентиляцию при концентрации аммиака более 500 мг/м (0,07%),
При достижении концентрации 1500 мг/м (0,21%) сигнализаторы аварийной концен-трации должны вык¬лючать электропитание всей холодильной установки и одновременно включать аварийную и вытяжную вентиля¬цию, светозвуковую сигнализацию и сирену типа ПВ-СС (или другого аналогичного типа), включать табло над входом в машинное (аппарат-ное) отделение, предупреж¬дая о загазованности помещения.


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: