Автор Тема: 4х240 или 3х240+1х120  (Прочитано 5725 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #30 : 29 Травень 2009, 13:33:50 »
aleks, монтажник не получит эти сэкономленные тысячи. 240мм2 мне не нравится из-за того что на него нет значения предельнодопустимого тока в ПУЭ. мое мнение что на таких вещах экономить не стоит, предложи заказчику сэкономить на кондиционировании :), представляю что он тебе скажет. на фоне остальных расходов это слезы, у тебя ВРУ потянет не меение 100тыс

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #31 : 29 Травень 2009, 13:37:29 »
Цитата: devchonka
Сугор, сама 3 года занималась монтажом (была у меня бригада... , правда сама "расключала в щитах не более 50 мм2), поверь - сложно, но можно! Это просто "нытье"
devchonka, я 7 лет проработал слесарем и привык уважать чужой труд. 50 это не 185 и тем более не 240

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #32 : 29 Травень 2009, 14:01:39 »
Цитата: Сугор
50 это не 185 и тем более не 240

Сугор, но и силы девушки, весом в 49 кг - это не мужские.. :) мои "мальчики" сгибали - надо так надо...
И заложить в проект кабель 240 мм2 разве означает проявление неуважение к монтажнику???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #33 : 29 Травень 2009, 16:38:21 »
пасибо, Сугор!
Цитата: Сугор
прокладывать 4 кабеля в паралель при большой длине вместо ТП могут требовать топ менеджеры высокого уровня.
- это сарказм? А может кто то занимался сравнительным анализом? Иногда при ТЭР выявляются интереснейшие вещи!

А тема об установке на ТП 4-х автоматов вместо 1-ого так и нашла продолжения, поскольку ответ был не на вопрос....:(((( Очень жаль! :)


Спасибо за поддержку темы. Во всем с вами согласен. Вариант с КТП лучше-никто не спорит, но там другие нюансы. Поэтому только прокладка 4-х КЛ 0,4кВ. Без вариантов. Чувствую, если поведемся на эту схему - будут нас по очереди насиловать все проверяющие организации. И первая-это Охрана труда

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #34 : 01 Червень 2009, 08:22:25 »
Цитата: alex79
Вариант с КТП лучше-никто не спорит,

а я бы поспорила :), считать нужно не только стоимость КТП, но и прокладку высоковольтного кабеля между старой и новой ТП (траншея, кабель и т.д.) + низковольтные кабели (сколько бы их не было.., если конечно КТП не встроенная), вполне может получиться, что 4х400м кабеля 240мм2 дешевле... :)

если, конечно, кто то уже просчитывал эти варианты, то "снимаю шляпу", а просто так кинуть фразу "..это лучше..." - бездоказательно, не в обиду будет сказано...
alex79, тебя наши измышления устроили?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #35 : 01 Червень 2009, 20:13:48 »
devchonka, А стоимость потерь мощности?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #36 : 02 Червень 2009, 07:47:07 »
угу, согласна, там еще немало ньюансов - поэтому и делают ТЭР в спорных случаях.... :)

Так все-таки, уважаемые проектировщики - как насчет установки 4-х автоматов по 250А на ТП вместо 1-ого 400А-ого при 4-х нитках кабеля???? Чисто теоретически, Ваши "за" и "против"??? Хотя, конечно, лучше "против"! :)
А то, кроме нас (мой коллектив) никто не откликнулся, а человеку помочь надо.... ведь заказчик - это такое дело, против его "я хочу" надо возражать аргументированно... :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #37 : 02 Червень 2009, 09:37:31 »
При 4 АВ добре мати індікацію навантаження в кабелях, а то при спрацюванні АВ і відключені кабеля, скажем на ТП, останній в такому може знаходитись невідомо який час, потрохі набираючи вологи.

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #38 : 02 Червень 2009, 10:24:40 »
а я бы поспорила , считать нужно не только стоимость КТП, но и прокладку высоковольтного кабеля между старой и новой ТП (траншея, кабель и т.д.) + низковольтные кабели (сколько бы их не было.., если конечно КТП не встроенная), вполне может получиться, что 4х400м кабеля 240мм2 дешевле...

Подобные расчеты проводились в сходных ситуациях. Вариант с КТП лучше как в финансовом смысле, так и в режиме эксплуатации. А по поводу 4-х автоматов давлю заказчика на вопросы электробезопасности. Проектные решения еще не проходили согласований, но скоро начнется. И будут козлить эту схему........

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #39 : 02 Червень 2009, 10:37:26 »
Цитата: aleks
4 кабеля 4х240 питающие админздание
aleks, лучше сделать 2 вводных устройства, поскольку больше двух кабелей 240мм2 ты в ВРУ не заведешь, если только через переходные шинки, но это тоже не есть хорошо...
Полностью согласен. Мне кажется при таких мощностях просто необходимо 2 ВРУ, это выплывет при проэктировании внутрянки. А по поводу автоматов, я думаю что все зависит от схемы при 2 ВРУ (с крестом) - 4 автомата.


Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #40 : 03 Червень 2009, 12:23:16 »
1. согнуть 240 не проблема (общался с монтажниками, ребята и 300 и 400 монтировали)
2. не верится мне что КТП дешевле...
3. в моем проекте снова намечаются изменения, думаю, придется ложить 6 кабелей
devchonka, а что питают эти 4 кабеля?
чесно говоря, я слабо вижу причину зачем такое понадобилось...(если я чтото упустил, перевидите на тему, где это обсуждалось)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #41 : 03 Червень 2009, 13:13:02 »
aleks,
ответ №4 от alex79  - весьма интересно для зарядки мозгов.... :) приглашаю к обсуждению
 
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #42 : 03 Червень 2009, 13:14:21 »
наш вариант - ответ №6
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #43 : 03 Червень 2009, 13:42:59 »
мне не понятно следующее:
- кокова мощность
- какова категория (одной нитки хватит?)
- какое растоя ние то ТП?
- чем вызван отказ от автомата 400А?
- что из себя будет представлят вводное устройство на другом конце кабелей?

увеличение сечения за счет спаривания нескольких кабелей, в принципе, ничему не противоречит. Однако у нас Киевенерго негативно относится к таким вещам. если речь идет о внутрецеховой какой-то сети, то решать конечно им, но нужно учесть несколько нюансов
- автоматы должны откл/вкл одновременно
- проверить все оборудование по условиям ТКЗ и пр.
для того чтоб переубедить энергетиков им нужно представить альтернативный вариант (для этого нужно смотреть уже конкретику)

кроме того автомат 400 А - 6500 грн явно дешевле 2(тем более 4-х) автоматов 250А - 4100 грн

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #44 : 03 Червень 2009, 19:55:12 »
Цитата: aleks
для того чтоб переубедить энергетиков им нужно представить альтернативный вариант
Или предложить им самим проходить экспертизы, это в том случае, если уверен в правильности своего варианта

 