Комрады, помогите! В новом проекте у меня порядка 30 насосов (мощностью от 5 до 230 кВт), помимо насосов еще много потребителей - печи, вентиляторы и т.д. Номинальная (установленная )мощность порядка 1060 кВт, а потребляемая мощность вдвое меньше - 507 кВт. Как мне все это хозяйство запитать? Одной КТП не достаточно будет ? Раньше проекты были поменьше (максимум 3 насоса по 50 кВт) подсоединял к КТП-45.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #1 : 02 Червень 2009, 19:48:00 »
NeON2K, пожалуйста по подробне об объекте?
Цитата: NeON2K
Одной КТП не достаточно будет ?
скорее всего нужно брать двухтрансформаторную КТП 2х400 или 2х630кВА.
Цитата: NeON2K
Номинальная (установленная )мощность порядка 1060 кВт, а потребляемая мощность вдвое меньше - 507 кВт
А Ки=0,48 - не маловато будет?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #2 : 03 Червень 2009, 08:43:25 »
Цитата: Сугор
А Ки=0,48 - не маловато будет?
Это я "заработался" ... Часть оборудования - резерв, средний коэф.использования 0,8  8)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #3 : 03 Червень 2009, 09:24:32 »
NeON2K, категория какая?
скорее всего 2-я, по-этому 2 транса однозначно. ну а мощность  - по расчету

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #4 : 16 Червень 2009, 14:00:23 »
Ладно, тогда вопрос в продолжение темы:
Допустим при расчете получается Мощность N, сколько % запаса необходимо учитывать ? 15 % ?
Есть какие-нибудь регламентирующие документы ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #5 : 16 Червень 2009, 23:27:21 »
NeON2K, мощьность трансформаторов нужно выбирать с учетом перегрузочний способности трансов (обычно для маслеников - 1,4, для сухих - 1,1)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #6 : 17 Червень 2009, 10:14:47 »
то есть , если мощность объекта допустим 400кВт , то берем  транс на 400, или же считаем 400*1,4= 560 ... берем транс на 600 ??
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #7 : 17 Червень 2009, 10:33:13 »
СН 174-75 . п.7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
7.21. Выбор мощности и исполнения трансформаторов, питающих резкопеременную ударную нагрузку, должен производиться с учетом пиков тока по согласованию с заводом-изготовителем.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #8 : 17 Червень 2009, 10:42:35 »
Цитата: NeON2K
то берем  транс
нет. просто транс допускает перегрузку кратковременную.
см.
Цитата: Сугор
с учетом перегрузочний способности трансов (обычно для маслеников - 1,4, для сухих - 1,1)
скажем, нагрузка 120кВт (кратковременная). транс 100кВА*1,4=140кВА. (т.е. достаточно 100кВА)     Но есть еще куча нюансов (кос фи, графики нагрузки, др.)
« Останнє редагування: 17 Червень 2009, 10:44:28 від sashkomtm »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #9 : 17 Червень 2009, 10:56:53 »
откуда мне узнать кратковременную нагрузку ? по каждому агрегату в отдельности просчитать и все сложить ? А какие нюансы ? ну допустим cos ф=0,9 Ки= 0,8
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #10 : 17 Червень 2009, 12:38:05 »
Кратковременная нагрузка - расчетная мощность всей группы без наиболее мощного электроприемника + пусковая мощность наиболее мощного электроприемника . Пусковая мощность определяется по пусковому току .
В обычных режимах пуска , кратковременная нагрузка не учитывается при выборе мощности трансформаторов . Если имеются отдельные электродвигатели с КЗ ротором мощностью близкою с мощностью трансформатора (примерно 40% и более от мощности трансформатора) тогда необходимо проверить падение напряжения в сети при пуске такого двигателя - такой режим может повлиять на выбор силового трансформатора .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #11 : 17 Червень 2009, 13:25:26 »
Цитата: Roman3R
Если имеются отдельные электродвигатели с КЗ ротором мощностью близкою с мощностью трансформатора (примерно 40% и более от мощности трансформатора) тогда необходимо проверить падение напряжения в сети при пуске такого двигателя - такой режим может повлиять на выбор силового трансформатора .

поподробнее пожалуйста
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #12 : 17 Червень 2009, 15:51:44 »
Поподробнее описать сейча не могу - занят работой . Вопрос непростой . Постараюсь ответить позже . Суть в том , что при пуске двигателя напряжение на его зажимах должно составлять не менее 0,8Uн . При недостаточной мощности трансформатора , напряжение при пуске может оказаться меньше указанной величины и тогда необходимо увеличивать мощность трансфрматора .
Расчет падения напряжения при пуске двигателя сложноватый .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #13 : 18 Червень 2009, 21:15:15 »
NeON2K, поменяй флаг, по нормам какой страны ты работаешь?. если у тебя потребители относятся к промпредприятиям, то тебе нужно смотреть РТМ (номер не помню), расчет нагрузок в промышлености несколько отличается от гражданского строительства. В РТМ свои методики, свои коэфициенты...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Распределение нагрузки
« Reply #14 : 19 Червень 2009, 08:03:20 »
Цитата: Сугор
поменяй флаг,
не понял, зачем ?
Цитата: Сугор
по нормам какой страны ты работаешь?.
по российским и европейским
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю