Автор Тема: Молниезащита надземного аммиакопровода и его освещения  (Прочитано 2335 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

din22

  • Гість
Привет. Может кто подскажет, как защитить аммиакопровод и его освещение на спец.мосте через канал. Есть какие-нибудь указания на счет газопроводов?

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Это случайно не переход через канал Днепр-Кривой Рог? Я в 2005 году делал небольшое обследование предприятия УХТА.
Если да, то кроме освещения, Вам предстоит защитить камеры видеонаблюдения, вибрационную автоматику, сигнализацию и аппаратуру мониторинга - это, что касается внутренней МЗ.
Что касается внешней, то согласно ДСТУ - аммиакопровод относится к специальным и очень опасным объектам. Поэтому рекомендовал бы его защищать по I-му уровню РБЗ. 
Безвыходных ситуаций не бывает!!!