Автор Тема: АПС участка шиномонтажа  (Прочитано 7340 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС участка шиномонтажа
« Reply #30 : 23 Квітень 2010, 18:03:20 »
Цитата: sbal
и что это за АУПС
Любая. У Вас между датчиками 9 м. Да и до ППК может быть сколько угодно.
« Останнє редагування: 23 Квітень 2010, 18:08:44 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС участка шиномонтажа
« Reply #31 : 23 Квітень 2010, 19:15:20 »
Неповторимое ДСТУ:
6.11.2 Защита от пожара
 По возможности кабели необходимо прокладывать в зонах с низким риском пожара. При необходимости прокладки кабелей в других зонах и если повреждение этих кабелей сделает невозможным:
a)прием сигналов обнаружения пожара ППКП;
b)управление средствами оповещения;
c)прием сигналов от системы пожарной сигнализации для любого управ-ления оборудованием противопожарной защиты;
d)прием сигналов от системы пожарной сигнализации любыми устройствами передачи пожарной тревоги;
то в таком случае необходимо или использовать огнестойкие кабели, или предусматривать мероприятия по их защите от пожара.
 :-[
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: АПС участка шиномонтажа
« Reply #32 : 23 Квітень 2010, 20:12:53 »
А если датчик перегорит раньше, чем сработает?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС участка шиномонтажа
« Reply #33 : 24 Квітень 2010, 09:06:11 »
руслан-электрик,
хм, это может произойти, если установлен датчик, а не автоматический пож. извещатель  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС участка шиномонтажа
« Reply #34 : 11 Травень 2010, 09:47:43 »
Цитата: sbal
в таком случае необходимо или использовать огнестойкие кабели, или предусматривать мероприятия по их защите от пожара.
Ну, если Вы найдете такое место "в зонах с низким риском пожара" и докажете, что это именно так...

 