Автор Тема: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт  (Прочитано 8282 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« : 28 Травень 2009, 17:00:20 »
Планируется ВЛИ-0,4 кВ на 330 метров на мощность 190 кВт. опоры СВ-95-2. Что подскажите?
СИП-4, СИП-5 сечением, вроде, только до 120 мм.кв... А голые провода 95 сечения говорят проблематично монтировать на СВ-95-2...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #1 : 28 Травень 2009, 17:07:29 »
2хСИП-5 сеч. 70мм. = около 240кВт при кос фи=0,85
(параллельно)

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #2 : 29 Травень 2009, 14:21:25 »
А типовой проект ВЛИ-0,4 кВ с СИП-5 не подскажите?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #3 : 29 Травень 2009, 14:27:58 »
для України: Арх.№5269; арх.№62н/1; Крім того, "Пособие по проектированию линий 0,38кВ с использованием арматуры фирмы "ENSTO"
а также, смотри здесь:    http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #4 : 29 Травень 2009, 14:36:45 »
Робочі креслення. Арх. № 186/н
Проект повторного застосування «Опори ПЛІ напругою 0,38 кВ з застосуванням СІП-2А, СІП-5, СІП-5нг виробництва ЗАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» та лінійної арматури NILED»
http://eom.com.ua/index.php/topic,334.msg1734.html#msg1734
и узлы к нему http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=37

Робочі креслення арх.№202н
Опори повітряної лінії з ізольваними проводами (СІП) напругою 0,38 кВ з застосуванням лінійної арматури СІКАМ (SICAME). Проект повторного застосування
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=523
и библиотека конструкций ВЛИ в AutoCAD к нему
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=522

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #5 : 01 Червень 2009, 10:54:41 »
В
Quote (selected)
Проект повторного застосування «Опори ПЛІ напругою 0,38 кВ з застосуванням СІП-2А, СІП-5, СІП-5нг виробництва ЗАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» та лінійної арматури NILED»
есть Таблиця 1 Максимальні вітрові прогони одноколової ПЛІ з використанням стояка СВ95-2, м. В ней четыре типа местности.
в ПУЭ нашел только три
"2.5.6. По условиям воздействия ветра на ВЛ различают три типа местности:
А - открытые побережья морей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой не менее 2/3 высоты опор;
С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м, просеки в лесных массивах с высотой деревьев более высоты опор, орографически защищенные извилистые и узкие склоновые долины и ущелья."

Мож не туда смотрел... подскажите плиз.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #6 : 01 Червень 2009, 11:05:07 »

Цитата: zazikstealth
подскажите плиз
теж хочеться знати...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #7 : 01 Червень 2009, 11:43:15 »
Цитата: zazikstealth
подскажите плиз

Извиняюсь, изначально не так понял вопрос корректируюсь-
ПУЕ 2.5.45    Тип місцевості визначають з урахуванням розрахункового напрямку вітру:
І – відкриті поверхні морів, озер, які піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менше ніж 3 км, і плоскі рівнини без перешкод;
II – сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будівлями і деревами;
III    – приміські і промислові зони і протяжні лісові масиви;
IV – міські площі, на яких не менше ніж 15% поверхні зайнято будівлями з середньою висотою, яка перевищує 15 м.
« Останнє редагування: 01 Червень 2009, 11:50:16 від ZoloS9479 »

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #8 : 07 Липень 2009, 13:50:32 »
2хСИП-5 сеч. 70мм. = около 240кВт при кос фи=0,85
(параллельно)
У меня получается для 2 линий 95 мм2 падение напряжения будет 4,5%, и то при соs f=0,9.  А вообще-то на такую мощность и длину трассы предложил бы высоковольтную линию и КТП

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #9 : 07 Липень 2009, 14:01:52 »
Цитата: zem
У меня получается для 2 линий 95 мм2 падение напряжения будет 4,5%, и то при соs f=0,9
на спад напруги не перевіряв. може бути.

Цитата: zem
предложил бы высоковольтную линию и КТП
згоден. окрема ТП краще. але потрібно виходити з конкретних умов. (автору краще видно).

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #10 : 21 Вересень 2009, 13:47:25 »
А где найти "Пособие по проектированию линий 0,38 кВ с использованием арматуры фирмы "ENSTO", г. Киев, 2003?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #11 : 21 Вересень 2009, 14:39:11 »
zem, есть на
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204731
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204797
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204823
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204853
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204879

Поставил на закачку, но чето у меня только 1 пошла. Если скачаю выложу в файловый архив.
Правда российское...
« Останнє редагування: 21 Вересень 2009, 14:41:30 від hi_tech »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #12 : 21 Вересень 2009, 14:55:40 »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #13 : 21 Вересень 2009, 15:14:10 »
Эксперт требует Киевский. :(
Каталоги у меня есть, а вот рекомендаций по применению ВЛИ с арматурой фирмы нет. У них на сайте есть информация, что такое пособие разработано в частности с «РОСЭП» в 4 томах и все, а оказывается есть что-то выпущенное в 2003 году в Киеве.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛИ-0,4 кВ на 190 кВт
« Reply #14 : 21 Вересень 2009, 15:19:21 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: