Автор Тема: КТП 2500 кВА 35/0.8 кВ відстані в просвіті ПУЕ 4.2.119  (Прочитано 2151 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Олександр_А

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю, колеги!

Є імпортна КТП 2500 кВА 35/0.8 кВ, яка мала би постачатись в Україну, але конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119. Просвіти між трансформатором і стінами камери менше ніж вказані в ПУЕ. КТП має контейнерне виконання (20-футовий контейнер), з обох сторін трансформаторної камери влаштовані двері з металевої сітки.
Чи загрожує чимось невиконання даного пункта ПУЕ?
Дякую!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Олександр_А, внимательно перечитайте ПУЭ, там где-то в начале главы 4.2 должно быть написано что эти требования не распространяются на КТП

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119.
ПУЕ п.4.2.105 Вимоги 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 і 4.2.119 не поширюються на установлення
трансформаторів, які входять до складу КТП із ВН до 10 кВ і ЩТП з ВН до 35 кВ.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Олександр_А

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Справа в тому, що сторона ВН, як раз таки 35 кВ. На жаль.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю