Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #15 : 29 Травень 2009, 07:42:03 »
Цитата: aleks
4 кабеля 4х240 питающие админздание
aleks, лучше сделать 2 вводных устройства, поскольку больше двух кабелей 240мм2 ты в ВРУ не заведешь, если только через переходные шинки, но это тоже не есть хорошо...

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #16 : 29 Травень 2009, 11:53:10 »
Сугор, 185 не проходят по потерям (350 кВт). ставлю 2 ВРУ 2 категории. в один щит зайдет два кабеля, габарит щита рланируется обычный примерно 2000х1200х400. все производители пишут "вводные зажимы устройства допускают присоединение кабелей сечением до 240 мм на каждый ввод", кроме того, перед глазами несколько реализованых проектов с кабелем такого сечения(правда проекты не мои)
если вопрос в том как подводить кабель - сверху или снизу - то еще не знаю (все зависит от размещения оборудования в щитовой и самой щитовой)
а какие проблемы могут возникнуть? и как лучше завести кабель такого сечения в щит с твоей точки зрения?
а поповоду сшитого - ниразу не встречал его использование на низком напряжении...а большего сечения, так вру все равно максимум 240...

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #17 : 29 Травень 2009, 11:54:52 »
devchonka, см ответ 16

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #18 : 29 Травень 2009, 12:21:29 »
aleks, я очень много общаюсь с монтажниками, кабель 240мм2 очень жесткий, гнуть его очень тяжело и неудобно.
У меня получилось так 3 щита, 6 кабелей АВВГ 4х185 , падение - 2,7% (по 60кВт на кабель) реально расчетная мощность будет меньше, на ТП можно напряжение повысить (обычно так и делают). Хотя при такой мощности лучше было бы поставить рядом КТП 2х250

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #19 : 29 Травень 2009, 12:26:56 »
Цитата: aleks
если вопрос в том как подводить кабель - сверху или снизу
aleks, все зависит от ввода кабеля:
1. если щитовая на 1 этаже и есть техподполье, то снизу - вводится кабель в техподполье, а под щитом заказываешь строителям технологическое отверстие для ввода
2. если техподполья нет и кабель вводится в щитовую, то снизу, через боковую стенку щита, тогда в опросном листе заказываешь "дырку" в боковушк с указанием размеров  - я бы взяла 400х400мм
3. если щитовая в техподполье, а кабель вводится под перекрытием, то сверху

Удачи! :)

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #20 : 29 Травень 2009, 12:28:58 »
Цитата: devchonka
3. если щитовая в техподполье, а кабель вводится под перекрытием, то сверху
-

забыла важную вещь - в этом случае в опросном листе надо указывать "ввод сверху"

 и сечение кабеля в опросном листе то же укажи!!! И всегда указывай!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #21 : 29 Травень 2009, 12:34:51 »
Цитата: Сугор
я очень много общаюсь с монтажниками, кабель 240мм2 очень жесткий, гнуть его очень тяжело и неудобно.

Сугор, сама 3 года занималась монтажом (была у меня бригада... :), правда сама "расключала в щитах не более 50 мм2), поверь - сложно, но можно! Это просто "нытье"
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #22 : 29 Травень 2009, 12:42:32 »
Цитата: aleks
каких случаях замена питающего кабеля 4х240 кабелем 3х240+1х120 правомерна?

aleks, при равномерной нагрузке (чаще всего промышленный объект с  преимущественно двигательными приемниками (:) неохота придумывать "человеческое" название) PEN-жила 50%-ого сечния от фазных - это нормально, в админ. зданиях это надо просчитывать на что-то (было указание Энергонадзора, но к СОЖАЛЕНИЮ!!!! я не помню названия документа, а при смене места работы, нет доступа и к информации... :((((()  - лучше не рисковать!
и НИКОГДА не экономь деньги заказчика, экономь свои нервы!!!! :)))))

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #23 : 29 Травень 2009, 12:47:24 »
Ребята, помогите, плиз!!!! Очень интересует, что же ответил IgorS на вопрос alex79 про четыре автомата 250А (тема уж больно интригующая!!!! :))) а не могу понять (по украински не "шпрехаю" :)))  ПЕРЕВЕДИТЕ кто-нибудь!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #24 : 29 Травень 2009, 12:54:32 »
devchonka, какой именно ответ тебя интерисует?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #25 : 29 Травень 2009, 13:06:46 »
ответ №8, других к моему великому сожалению не было, а хотелось бы продолжить!!!!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #26 : 29 Травень 2009, 13:12:26 »
Сугор, еще одно вру - это плюс 800 м кабеля (пусть даже 185-го) это деньги. вся моя проблема в том, чтоб как подешевле вышло...
КТП рядом - я ж тока за  :D только деньги не мои и музыку не я заказываю
400мх4=1600мх108грн=172800грн
400мх6=2400мх84грн=201600грн
разница 28800грн (и это только на материалле кабеля)
я думаю, любой монтажник за сэкономленные пару тисяч согласится согнуть 240...или нет? (кабель то хоть тяжело, но сгибаемый)
ЗЫ. я то понимаю, что монтажнику проще согнуть 185 и монтоировать его..но это не единственная заморочка

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #27 : 29 Травень 2009, 13:21:37 »
alex79, Не знаю почему не в тему. Тут дискусувалось подібна тема, і я згідний с тими хто висказувався за те щоб городити такий город краще передбачити ТП 10/6/0.4 відповідої потужності. Прокладати 4 кабеля в паралель при виликий довжині замість ТП можуть вимагати топ  менеджери високого рівня.
P.S. Кабелі зовнішнього постачання не вимагають захиту від перевантажень.
devchonka, "Незнаю почему не в тему. Тут дискутировалась подобная тема, и я согласен с теми кто высказывалсяза то что лучше предусмотреть ТП 10/6/0.4 соответствующей мощности. прокладывать 4 кабеля в паралель при большой длине вместо ТП могут требовать топ менеджеры высокого уровня.
З.Ы. Кабели наружного электроснабжения не требуют защиты от перегрузки"

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #28 : 29 Травень 2009, 13:32:05 »
пасибо, Сугор!
Цитата: Сугор
прокладывать 4 кабеля в паралель при большой длине вместо ТП могут требовать топ менеджеры высокого уровня.
- это сарказм? А может кто то занимался сравнительным анализом? Иногда при ТЭР выявляются интереснейшие вещи!

А тема об установке на ТП 4-х автоматов вместо 1-ого так и нашла продолжения, поскольку ответ был не на вопрос....:(((( Очень жаль! :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4х240 или 3х240+1х120
« Reply #29 : 29 Травень 2009, 13:33:09 »
а ЗЫ - это P.S.?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: