Автор Тема: Правильно ли подключен PEN-проводник в щите  (Прочитано 3541 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДОбрый день.
Если схема щита РЩ (см. вложение), который подключается к КТП 4-х жильным кабелем. Согласно этой схемы производитель щитов должен был собрать щит. На объект пришли щиты (см. вложение) и монтажники подключили к ним кабели. Правильно ли монтажники подключили  PEN-проводник в щите? Спасибо

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PEN шина должна быть соединена с корпусом щита

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
что в данном случае надо сделать - перемычку между шинами N и PE? А при таком подключении, как на фото в щите - это уже не система ж TN получается?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или N-шину, на котороую присоединены PEN-проводники соединить с корпусом перемычкой? А какого сечения должна быть перемычка?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какого сечения должна быть перемычка?
Проще убрать изоляторы

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так может кабели переподключить на РЕ-шину?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так может кабели переподключить на РЕ-шину?
если проще, то можно и так

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если инверторы включены по схеме 380В, а совмещенный РЕN-проводник используется только как защитный, то такая схема подключения щита возможна. Но судя по фотографии в щите кроме автоматов инверторов дополнительно установлены автоматы (непонятно их назначение, так-как на приведенной выше схеме их нет) которые могут использоваться для подключения нагрузок (например эл. освещения) с использованием нейтрального (рабочего) N-проводника, то тогда схему и щит нужно доработать установив непосредственно на корпус щита защитную шину РЕ. На эту шину должны быть подключены РЕN-проводник питающего кабеля и все защитные РЕ-проводники отходящих к электроприемникам кабелей. Установленную на изоляторах (существующую) шину нужно использовать как нейтральную N-шину для подключения рабочих нулевых N-проводников. Между шинами РЕ и N нужно выполнить перемычку сечением не ниже 1/2 сечения питающего кабеля (аналогичной по проводимости для используемого материала это жилы).
Кстати в вашем щите эта РЕ-шина есть на фотографии. Таким образом вашим монтажникам нужно просто перебросить все защитные проводник РЕ и приходящий совмещенный РЕN с шины N (которая на изоляторах) на шину РЕ (с правой стороны без изоляторов) и выполнить между этими шинами перемычку.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2018, 11:45:16 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на инверторы идет 3 фазы и PEN-проводник. Кроме автоматов для инверторов там стоит автомат для ОПН. подключение других потребителей от щита сбора мощности не будет

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
от инверторов на щит сбора мощности идет 4-х жильный кабель (PEN-проводник совмещенный) и от щита сбора мощности на КТП так же уходит совмещенный PEN-проводник. Как при такой схеме должна выглядеть шина PEN в щите?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Перемычку заземления щита перебросте с правой шины (шины РЕ) на левую шину (свободное отверстие) с подключенными РЕ-проводниками. А то получается что ваш щит не защищен (заземлен).
2. Зачем перед ОПН установлен автомат? При перенапряжении в системе автомат будет разрушен и ОПН ваши не сработают, то есть защиты реально не будет. ОПН должен быть подключен к шинам и РЕN (ЗУ) напрямую.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
щит заземлен через полосу снаружи, которая присоединена к цоколю щита. Производителю щитов была предоставлена схема, которая во вложении, почему он ее сделал такой непонятно - зачем автомат поставил, зачем отдельно две шины сделал. Согласно схемы, как должна выглядеть шина PEN в щите, который должен быть собрать производитель?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шина РЕ и шина N, судя по фотографии у вас есть. С левой стороны на изоляторах, куда ваши монтажники подключили отходящие защитные РЕ-проводники и приходящий с ТП совмещенный РЕN-проводник-это нейтральная шина N. Симметрично ей с правой стороны, куда подключен проводник РЕ щита-шина РЕ. На предмет того соответствует сечение и размеры шины РЕ необходимой заявленной проводимости по фотографии судить не берусь, но она должна быть не меньше проводимости подходящего РЕN-проводника питающего кабеля.
В принципе вы можете оставить то подключение которое есть при условии, что РЕN-проводник используется только как защитный РЕ-проводник, выполнив (см. мой ответ выше) заземление своего щита. Единственное замечание, каждый отходящий РЕ-проводник должен быть подключен к своему контактному соединению на защитной шине РЕ, то есть нужно еще одно отверстие.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно схемы, как должна выглядеть шина PEN в щите, который должен быть собрать производитель?
Производитель все сделал согласно схеме. На схеме PEN шина изолирована от корпуса и заземления - так он и сделал. ОПН по схеме заземлен (куда-то), производитель так и сделал соединил ОПН с корпусом а дальше
щит заземлен через полосу снаружи
Другое дело, что на схеме нужно было указать соединение PEN шины с корпусом и заземлением, и тогда-бы надобность во второй (правой) шине отпала
« Останнє редагування: 21 Листопад 2018, 12:58:45 від CC19 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит не может быть заземлен только от ЗУ, у вас же не система заземления ТТ, а система заземления ТN  (TN-C), где выполняется автоматическое отключение поврежденной линии. То есть повторное заземление это хорошо, но в первую очередь должно быть соединение щита с защитным РЕ-проводником для создания цепи отключения (цепи "фаза-ноль").
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю