Автор Тема: освещение автостоянки  (Прочитано 8766 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
освещение автостоянки
« : 25 Травень 2009, 15:31:49 »
Ситуация такова. Имеется автостоянка на территории промпредприятия размером 300х200м неправильной формы. Нужно сделать освещение. С такого размера автостоянкой опыта работы нет . :( Достаточно ли освещения по периметру? (по территории заказчик не хочет ставить опоры) Кто что посоветует иль может скинет какой-проектик. заранее благодарю.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #1 : 25 Травень 2009, 16:08:08 »
тут наверно нужно по периметру прожекторные вышки ставить, если заказчик не хочет ставить опоры на площадке
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #2 : 25 Травень 2009, 16:55:08 »
Прожекторы можна и на фонарные столбы нацепить. Тож нормально будет.
А то что посередине не ставят - в этом есть логика. Ибо часто машины врезаются в столбы.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #3 : 25 Травень 2009, 17:01:24 »
Мне кажется фонарные столбы для таких размеров низковаты. Для освещения больших горизонтальных площадей рекомендуемая высота установки прожекторов - от 20 до 30 метров
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #4 : 25 Травень 2009, 17:17:32 »
Сейчас прибросил расчетик на 4 люкса освещенности - получилось порядка 10 мачт высотой 20 метров по периметру площадки, на каждой по 7 прожекторов по 500 Вт. Это грубый расчет (высота и количество мачт), но количество прожекторов - 68 штук по 500 Вт, вполне может служить ориентиром
я знаю не все, а только половину

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #5 : 25 Травень 2009, 17:29:25 »
Цитата: Electrician
на каждой по 7 прожекторов по 500 Вт.
Спасибо за помощь, но, если честно, я не совсем себе представляю эту конструкцию. у заказчика есть прожекторы филипс MVF617. На каких опорах их можно крепить, просто никогда не приходилось крепить прожектор на опоре. если он будет не один, каков будет монтажный узел? где разветвление? просветите, плиз
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #6 : 25 Травень 2009, 17:48:56 »
Тут конечно в двух словах не ответишь - сначала нужно провести окончательный расчет. прожекторы MVF617 имеют мощность 250 Вт, но если не ошибаюсь, световой поток у них гораздо выше, чем у тех усредненных, которые приняты в моем расчете, соответственно их наверно будет меньше. Ну а после определения кол-ва прожекторов и кол-ва мачт, придется заняться конструированием или смотреть готовые  решения на http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html в типовом проекте 3.407.9-172. Для общего развития (и возможного заказа) можно посмотреть здесь http://www.tf-cable.com/downloads/Machty.pdf
я знаю не все, а только половину

Субмарина

  • Гість
Re: освещение автостоянки
« Reply #7 : 25 Лютий 2011, 15:23:33 »
необходимо провести замеры исскуственной освещенности  от фонарей автостоянки в ночное время, какими нормативными документами воспользоваться для этого????

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение автостоянки
« Reply #8 : 25 Лютий 2011, 15:56:14 »
необходимо провести замеры исскуственной освещенности  от фонарей автостоянки в ночное время, какими нормативными документами воспользоваться для этого????
Субмарина, на будущее, указывайте "под чьим флагом ходите" (территориально) ;)

ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение
4.41.   На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям таблицы 20.
Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц   4 Лк
Открытые стоянки в микрорайонах   2Лк
Проезды между рядами гаражей боксового типа   4Лк

СНиП 23-05-95+ (2003) Естественное и искусственное освещение
7.41 На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям табл. 18.
1.Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц   4Лк
2.Открытые стоянки в микрорайонах   2Лк
3.Проезды между рядами гаражей боксового типа   4Лк

 