Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно как пожарным проверить извещатель если там закрыт доступ.
Если вы об обслуживающей организации, то она приходит по графику в оговоренное заранее время. Электрики ставятся в известность. Если электрик по какой-то причине отсутствуют, то дверь ломать не будут.
Если вы о пожарной проверке, то она уведомляет заказчика, кажется, за 10 дней о своем прибытии и длится проверка несколько дней. Если электрика не будет, то проверка может затянуться. Так что в интересах заказчика обеспечить его наличие.

Отличие пожара от пожарных - пожар приходит без предупреждения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
95% пожаров всюду связано как раз из-за ошибок электриков.
Доказать сможете? пожары, в большинстве случаев, случаются из-за неправильной эксплуатации электрических сетей. Их нужно обслуживать. И не электрики в розетки тыкают тройники и удлинители.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во всех жилых домах так.
Не во всех. Мы проектируем в отдельных стояках.

Пожарку да в отдельных. Выше речь шла о связистах.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы читаете ДБН-23, ПУЭ?

да читаю.  Сугор Вы уж извините но Вы в моих глазах утонули.  Лучше вообще ничего не читайте и не подключайте.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно как пожарным проверить извещатель если там закрыт доступ.
Если вы об обслуживающей организации, то она приходит по графику в оговоренное заранее время. Электрики ставятся в известность. Если электрик по какой-то причине отсутствуют, то дверь ломать не будут.
Если вы о пожарной проверке, то она уведомляет заказчика, кажется, за 10 дней о своем прибытии и длится проверка несколько дней. Если электрика не будет, то проверка может затянуться. Так что в интересах заказчика обеспечить его наличие.

Отличие пожара от пожарных - пожар приходит без предупреждения.

т.е. сидим и ждем господина электрика и ничего не ломаем во время пожара, а если где-то горят люди пусть горят?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДБН-56 написано что он распростаняется на проектирование электрических сетей?


указатели Выход на путях эвакуации прописан и 56 и в ваших любимых нормативах и да это электрические сети.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор Вы уж извините но Вы в моих глазах утонули.
ну прям океаны глаз :D
Лучше вообще ничего не читайте и не подключайте.
Quote (selected)
Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, перевірку відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, а саме:
-    автоматичних систем пожежогасіння;
-    автономних систем пожежогасіння локального;
-    систем пожежної сигналізації;
-    систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням;
-    систем протидимного захисту;
-    систем централізованого пожежного спостерігання;
-    диспетчеризації СПЗ.
Если аварийное освещение относится к противопожарным системам, то электрики не имеют права его проектировать. Если же оно не относится к "пожарке", то руководствоваться нужно ДБН-28, ДБН-23, ПУЭ

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если аварийное освещение относится к противопожарным системам, то электрики не имеют права его проектировать. Если же оно не относится к "пожарке", то руководствоваться нужно ДБН-28, ДБН-23, ПУЭ

Красный щит с первой категорией для приборов СПЗ тоже не имеете право проектировать? А ОВ не имеют право тогда вентиляторы дымоудаления ставить. Они не проектировщики СПЗ. Но конечно глубоко сидит понятие дымоудаления как и у Вас указатели Выход для эвакуации.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
и конечно же Вы не станете поваром если просчитываете нагрузку  электроплит. Ваша задача просто знать всех потребителей. И все аварийные случаи.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВ, Вы так прыгаете с темы на тему :D Молниезащиту и эвакуационное освещение забрали у электриков и передали "пожарникам" которые должны иметь соответствующий сертификат, лично у меня такового нет. В зарплате я от этого не потерял, а гемора поубавилось. Еще вопросы будут? Я так понимаю, что по ППКП уже все порешали?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВ, Вы так прыгаете с темы на тему  Молниезащиту и эвакуационное освещение забрали у электриков и передали "пожарникам" которые должны иметь соответствующий сертификат, лично у меня такового нет. В зарплате я от этого не потерял, а гемора поубавилось. Еще вопросы будут? Я так понимаю, что по ППКП уже все порешали?

Ну если нет сертификата то и не умничайте тут.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да и от ШМУ к вентиляторам дымоудаления так же Ваша задача проложить кабель. Как и до ШМУшки.  На этих шмушках просто нужно выпонлнять требования 56 ДБН, а Вы его не читаете. Поэтому ставьте ШМУ только на приточновытяжную вентиляцию обычную.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащиту и эвакуационное освещение

Никто не забирал. Электрики и делают.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в СПЗ входит дымоудаление то проектировщики по пожарке не заказыват вентканалы, клапаны и вентиляторы дымоудаления. В 56 ДБН просто перечислили пожароопасные ситуации и разделы которые к ним относяться..может еще перегородки 1-типа слаботочникам проектировать вместо конструкторов?)

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет времени эвакуации начнут слаботочники считать так архитекторы вообще забудут какой ширины проемы и ширина коридоров должна быть)  и пожарные кран-комплекты установим вместо ВК)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю