если посчитать кабинет где я (или вы) работаю, в котором находится куча дерева, ткани, ПВХ, бумаги и еще куча интересных красиво горючих материалов.... Не придется ли ему присваивать П-ІІа?.
Кабінети а також інші допоміжні приміщення (наприклад електрощитові , насосні водяні і т.п.) не підпадають під вимоги ДСТУ для визначення категорійності
ДСТУ Б В.1.1-36:2016
Цей стандарт установлює вимоги до визначення категорій приміщень і будинків (або частин
будинків у межах протипожежних відсіків) , а виробничого та складського призначення, лабораторій
Это я к тому, что обычный кабинет может быть намного пожароопасней чем электрощитовая, но почему то, злом считают именно электрощитовую... :)
Но впрочем, нам - электрикам никогда не договорится с вами - пожарниками по этому поводу :D
« Останнє редагування: 09 Листопад 2018, 21:07:49 від CC19 »

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не поняла, что имеется в виду?
Да элементарно - какая пожнагрузка от кабеля ВВГнг? в каких нормах искать значения для расчета?

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но впрочем, нам - электрикам никогда не договорится с вами - пожарниками по этому поводу :D
То исть, нам известны пределы применимости закона Ома, а вам не?  :D
Век живи, век учись, и да, Небесная Канцелярия не одобряет неучей со всеми выпадающими   ;)

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не поняла, что имеется в виду?
Да элементарно - какая пожнагрузка от кабеля ВВГнг? в каких нормах искать значения для расчета?
Вес у производителей, остальное в справочниках "физико-химических" (желательно из ЕС  :D ), что допускается.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
заходит проверяющий в некое техническое помещение, которое должно быть взрыво-пожаро-безопасным, и видит, к примеру, под потолком нехилое число кабелей с изоляцией на многа кило, то бишь пож.нагрузка на диалекте проверяющего. И чего?
И идет себе... дальше. Максимум негатива, который он может себе позволить в такой ситуации, это внутренний мат в адрес действующих норм, которые игнорируют физику реального мира. Что же до проектировщиков - то пока расчет пожарных нагрузок в технических помещениях никакими нормами не предусмотрен, такой расчет есть не время, а, значит, не деньги, и следовательно вымогать его у проектировщика подлое дело. То есть все кто такой расчет у проектировщика вымогают - подлецы.  ;)
« Останнє редагування: 10 Листопад 2018, 06:36:55 від my_move »

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
остальное в справочниках "физико-химических"
А слабо выложить расчет для кабеля ВВГнг5х16? и так чтобы ссылками на документы откуда брал данные для расчета. Или это опять пустое балобольство?

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
остальное в справочниках "физико-химических"
А слабо выложить расчет для кабеля ВВГнг5х16? и так чтобы ссылками на документы откуда брал данные для расчета. Или это опять пустое балобольство?
Да сколько можно, Сбал тебе шо, дятел? Да и судя по всему голова у тебя не из кости, но из ЖБ.
"Посібник щодо застосування НАБП Б.03.002", справочники Корольченко и иже, - есть всё.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что же до проектировщиков - то пока расчет пожарных нагрузок в технических помещениях никакими нормами не предусмотрен
Отчего же не предусмотрен, читать должно правильно, к примеру, уже писал выше: некое помещение должно быть взрыво-пожаро-безопасным. Вот сие просто проверяется расчётами.
Уверяю, в случае чего прокуратор обязательно привлечёт эксперта и вот последний выдаст расчёт. И?
Кто не понимает сего, - сами себе злобные буратины, и нефик апосля кричать на всю Вселённую:
Quote (selected)
все кто такой расчет у проектировщика вымогают - подлецы.  ;)
  ;)

* да, - спасение утопающих есть дело самих утопающих.
** в своё время мне много помогли с пониманием происходящего, так что можно считать мою писанину как возврат долга.
« Останнє редагування: 10 Листопад 2018, 12:48:04 від Сбал »

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да сколько можно, Сбал тебе шо, дятел?
Сбал не дятел, он - балобол :D
Посібник щодо застосування НАБП Б.03.002
Так НАБП Б.03.002 уже не действует вместо него вступил в действие ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Определение категории В несколько изменилась

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Определение категории В несколько изменилась
кто бы сомневался, и на сколько, позвольте пана спросить, на стописят, поллитра, штоф, канистру..?

Таки изучаешь? Слава Аллаху!

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, понятно опять балобольство, расчетов делать не умеешь. Ну так хоть скажи какая пожнагрузка у изоляции кабеля ВВГнг

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
В справочники Баратова или на худой конец Корольчеко заглянуть краем глазка религия не позволяет?
Азохен вэй...

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, циферь назви, циферь
справочники Баратова
их несколько?
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/450/Baratov.pdf бегло пролистал, ничего не нашел, хоть на какой странице искать

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, циферь назви, циферь

"Имя, сестра, имя!"
Цыфирь, - чего ты от меня хочешь? Видать по ходу и химию скурил в детстве, тяжёлый случай.
Ты хоть самогон от вискаря отличаешь?  :D

Видишь, как многа узнал от меня, оказывается есть ещё и справочники, Корольченко, Баратова.
Так шо с клеветой то завязывай, про балобольство, завязывай, а то окончательно уйду от вас. ;)
« Останнє редагування: 10 Листопад 2018, 18:51:55 від Сбал »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да элементарно - какая пожнагрузка от кабеля ВВГнг? в каких нормах искать значения для расчета?
От кабеля ВВГнг - нигде, считать надо.
А вот для кабелей информационных и силовых типа NHXHX, IE-Y(St)Y Bd и т.п. (как я понимаю, выполненных по европейским стандартам) есть таблицы примерных пожнагрузок в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, Додаток D.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю