А почему электропомещение не может быть производственным?
За визначенням за ДБН електрощитові відносяться до технічних приміщень а не виробничих .
ДБН В.2.2-15-2005
Приміщення технічні - приміщення для розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних,електрощитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних
установок тощо.
Роман, вообразите ситуацию: заходит проверяющий в некое техническое помещение, которое должно быть взрыво-пожаро-безопасным, и видит, к примеру, под потолком нехилое число кабелей с изоляцией на многа кило, то бишь пож.нагрузка на диалекте проверяющего. И чего?
А того, что сие некое помещение не является взрыво-пожаро-безопасным. Далее следуют итоги.
Взрыво-пожаро-безопасное есть категория Д, согласно классификаций. То бишь расчёт рулит. Иными словами, расчёт надобен. А далее уже идёт техническое, как то: трубы, оболочки с IP, лом и ты ды.
Присваивать али нет категорию тому али иному помещению, - лежит в другой плоскости.
Подпадает и присваивать - разницы.
Вот это пытался втолковать безтолковому, не будем лишний раз тыкать пальцем, можно и сломать, это про палец

Влез чисто из гуманных соображений, потому как обуть в суде изходя из нонышнего состояния нормативки, - как два пальцА...